Сколько Battery Banks можно подключить на один Power Plant?Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей

Ответить
orcinus_orca
Известный нетмониторщик
Сообщения: 320
Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36

Сколько Battery Banks можно подключить на один Power Plant?

Сообщение orcinus_orca »

Всем привет,
Подскажите или дайте ссылку на форум где смогут ответить.
Из за постоянного отключения электропитания (ежедневно по два раза по 8 часов каждый раз) падает базовая. Т.е. она просто не успевает заряжаться. Генератор поставить нельзя.
Базовая работает от -48V.
Есть батареи 12V135Ah. Один Battery Bank - 4x12V135Ah = 48V135Ah
Хотим поставить 8 Battery Banks чтобы получить 48V1080Ah.
Ток зарядки будет 10% от емкости батарей (110A).
Потребление базовой 30-40А.
В документации на Power Plant написано, что нельзя подключать более чем 4 battery banks к одному Power Plant (тип и емкость батарей не указан). Хотя максимальная выходная мощность Power Plant - 150А (3+1).
Кто-нибудь подскажет что будет если я подключу 8 Battery Banks на один Power Plant?
Сколько можно можно подключить?
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Начну с того, что мы не используем PowerPlant, потому дальше общая теория.
Подключить то можно сколько угодно батарей, но делать это надо с умом.
Первое, что нужно выяснить - это как и где задаётся зарядный ток.
Обычно это делается программно в установках ЭПУ.
Этот ток не станет сам по себе больше если ты просто вместо четырех подключишь восемь батарей.
Если ты не увеличишь значение зарядного тока, то и восемь банок у тебя не будут успевать заряжаться.

"копай" в этом направлении, ищи где задаётся зарядный ток

Дальше.
Если твоя ЭПУ не предусматривает подключение более 4-х батарей, то их подключить можно, но для начала,
соединять в параллель нужно заряженные банки.
При этом нужно ограничить ток их взаимного перезаряда, например пдключив через нагрузочный резистор.
После того, как потенциалы выровняются, нагрузку между банками нужно убрать и соединить их напрямую.
После этого - подключить к повер планту.

Повторюсь, пока не найдешь где устанавливается зарядный ток и не увеличшь его, толку не будет.
Ответить