Форум проекта по исследованию сетей сотовой связи NETMONITOR.RU
Понижение мощности TRx для продления работы БС. Глупость?
На страницу Пред.  1, 2
 
Список форумов -> GSM - общие вопросы - Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
madflash
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 02.08.2007
Сообщения: 29


Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 27.07.2011 21:34    Заголовок сообщения:

В такую погоду понижай непонижай сайт быстро негреется. Чуть не в тему. У нас на BSC активированна фича BTS power saving. Активируются trx по мере необходимости. Есть абоненты-oper нет -block. Так же есть фича по блокам питанния PSU. Алгоритм такой же.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 1535
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 28.07.2011 23:10    Заголовок сообщения:

Цитата:
У нас на BSC активированна фича BTS power saving.


Аналогично, с недавних пор.
Вот связьнадзор и нетмониторщики намучаются Very Happy
Алексей Березин
Профессиональный нетмониторщик


Зарегистрирован: 25.01.2004
Сообщения: 4060
Откуда: Санкт-Петербург
Телефон: TEMS 10 на K790/K800/Z750/W995, E1820 + Actix 4.05
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 29.07.2011 10:17    Заголовок сообщения:

Т.е. у вас и BCCH'ный TRx рубится? Smile Приколько. Мониторщики смотрят только его, трафиковые не интересуют.
Так же можно видеть CA List, если он вещается. Как показывает практика МТС-Питер, вовсе не такая обязательная процедура, как, скажем, вещаение BA List. Smile
Но и в этом случае можно поднагрузить БСку... Wink
_________________
Подтверждение регистрации
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 1535
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 29.07.2011 14:12    Заголовок сообщения:

Very Happy Very Happy
Понятно, что BCCH -ный не рубится
Denis Insane
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 28.12.2006
Сообщения: 359



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 02.08.2011 19:33    Заголовок сообщения: Re: Понижение мощности TRx для продления работы БС. Глупость

N.E.P писал(а):
ох и жаркие споры на эту тему))


Какие могут быть споры... Отправляете энергетиков на БС с измерительными приборами. Они меряют потребление БС, вы - гасите сектора. Все будет видно.
Мы разок такое сделали - после чего "забили". Ericsson + BTS Power Control. Смысла нет. Единственный вариант - ложить "сектор" - вроде более заметно, когда нет постоянно вещающего BCCH, но все равно смысла нет.
А отключение "передатчиков" невовремя может привести к потере трафика и жалобам абонентов - отключить несложно, сложно определить, что более выгодно - погасить передатчик сейчас, или обслужить весь трафик в ЧНН...
Denis Insane
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 28.12.2006
Сообщения: 359



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 02.08.2011 19:37    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
Или так-
Лето, жара, рубанулось электричество.
Кондеи втали. Через час по температуре вырубится вся БС, а ехать до неё три....
Звонить знакомым аборигенам, что бы открыли станцию и махали дверью?
Или снизить мощность и успеть таки доехать с ДГУ?

Ну, не разу не видел случаев, что-бы БС за час легла по температуре. Хотя у нас редко больше +35 бывает.
Хотя бывают противоположные ситуации - зима, мороз за -45. Отключается свет. Если база отключится из-за разряда АКБ, то при включении света через несколько часов может еще неопределенно долгое время не включится, пока обогреватель не обогреет БС.
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 261


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 03.08.2011 22:44    Заголовок сообщения:

А что у Вас Ericsson 2202 и 2206 от холода никогда не ложились? Специально по зиме на термодатчик перчатку кладем, чтобы даткик сквозняком не морозило. Да, еще отключение питания может очень неприятную вещь вызывать, - разряд аккумуляторов до того состояния, что при включении питания автоматы вырубает от большого тока заряда.
Denis Insane
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 28.12.2006
Сообщения: 359



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 04.08.2011 18:42    Заголовок сообщения:

Perun писал(а):
А что у Вас Ericsson 2202 и 2206 от холода никогда не ложились?

Как ни странно - ни разу. Да, выходила внутренняя авария о выходе температуры за пределы, но отключалась БС всегда из-за разряда АКБ, а вот не включалась потом - из-за холода.
Perun писал(а):
Да, еще отключение питания может очень неприятную вещь вызывать, - разряд аккумуляторов до того состояния, что при включении питания автоматы вырубает от большого тока заряда.

Вот то-же такого никогда не было.
brotherinarms
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 07.07.2008
Сообщения: 23
Откуда: Адыгея
Телефон: Nokia 6230
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 09.08.2011 13:03    Заголовок сообщения:

madflash писал(а):
В такую погоду понижай непонижай сайт быстро негреется. Чуть не в тему. У нас на BSC активированна фича BTS power saving. Активируются trx по мере необходимости. Есть абоненты-oper нет -block. Так же есть фича по блокам питанния PSU. Алгоритм такой же.


А есть какое нибудь описание фичи PSU Power Savings? Очень интересует алгоритм, но инфы нигде найти не удалось.
Показать сообщения:   
Список форумов -> GSM - общие вопросы Часовой пояс: GMT + 4
На страницу Пред.  1, 2
Страница 2 из 2

 


Powered by phpBB © phpBB Group