Управления дизель генераторами по СМС — Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей
-
- Опытный нетмониторщик
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: Чт, 03-03-2005, 14:22
- Откуда: tj
- Нетмонитор: Nokia N78,TEMS T610
Управления дизель генераторами по СМС
Используем управление ДГУ по СМС , бывает глючит не по детски, есть у кого еще такая система? блоки BLC200 и RID 800
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
Такой системы у нас нет, и зачем она нужна?
Мы сделали проще:
Собрали элементарную схему, завели на неё аварии по разряду АКБ.
Настроили ЭПУ так, чтобы аварии по АКБ выходили раньше их полного разряда и уходили при полном заряде.... Всё.
Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ
Очень полезно получилось. В случаях, когда внешнее питание пропадает на непродолжительное время ДГУ "не дёргается"
Мы сделали проще:
Собрали элементарную схему, завели на неё аварии по разряду АКБ.
Настроили ЭПУ так, чтобы аварии по АКБ выходили раньше их полного разряда и уходили при полном заряде.... Всё.
Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ
Очень полезно получилось. В случаях, когда внешнее питание пропадает на непродолжительное время ДГУ "не дёргается"
-
- Опытный нетмониторщик
- Сообщения: 206
- Зарегистрирован: Чт, 03-03-2005, 14:22
- Откуда: tj
- Нетмонитор: Nokia N78,TEMS T610
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: Вт, 03-03-2009, 09:28
- Нетмонитор: SE 790i
Беречь ресурс ДГУ - понятно.Sila2 писал(а): Мы сделали проще:
.....Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ
А вот если в блоке управления запуском ДГУ произойдёт сбой? (у нас мименно так и случилочь не раз)
АКБ разряжены, ДГУ не запустился, а времени на подскок почти не осталось. Что тут делать? За простои БС вальцуют не по-детски.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
Может не так, на большинстве стоек питания можно по определенному уровню напряжения выставить отдельную аварию, по которой и будет запускаться ДГУ.Sila2 писал(а):Такой системы у нас нет, и зачем она нужна?
Мы сделали проще:
Собрали элементарную схему, завели на неё аварии по разряду АКБ.
Настроили ЭПУ так, чтобы аварии по АКБ выходили раньше их полного разряда и уходили при полном заряде.... Всё.
Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ
Очень полезно получилось. В случаях, когда внешнее питание пропадает на непродолжительное время ДГУ "не дёргается"
То есть схема работы будет выглядеть так
1. Пропало напряжение, работаем с АКБ
2. Напряжение упало до критического (выбирается по времени подскока к станции), запускается ДГУ
3. Не запускается ДГУ выезжает аварийная бригада
4. Если бригада не успевает, отключается неприоритетная нагрузка (БС), трансмиссия жива, доезжает таки аварийная бригада, все лечит.
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: Пт, 01-02-2008, 15:35
- Нетмонитор: Nokia 6230
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
так и да относилось не к этому постуimPulse1 писал(а):Не знаю мудреная схема работы на износ АКБ и Людских ресурсов :0
У нас все проще нет питания - пуск ДГУ, нет пуска ДГУ - опергруппа на выезд и никак иначе - так как ДГУ где попало не ставят
Это насилование дгу.
питание может дёргаться по нескольку раз за минуту. Будем маслать ДГУ?
И аккумуляторы, к слову, нужно регулярно "шевелить"
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
Ну, положим аккумы сами стойки питания шевелить умеют. Основной вопрос в настройках стоек питания, в людском факторе,- как правильно их настроили применительно к конкретному расположению станции, конфигурации и.т.д.. Можно настройками и аккумы убить, и сделать так, что включаться долго не будет и.т.п.
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт, 21-04-2009, 15:24
- Откуда: Махачкала
- Нетмонитор: N82
Re: Управления дизель генераторами по СМС
Да есть такая у нас. BLC200 не ДГУ, а ДГореУ сам генератор отличный но вот блок... BLC200 перестает отвечать на SMS Generator Monitoring 2.5.8.ash писал(а):Используем управление ДГУ по СМС , бывает глючит не по детски, есть у кого еще такая система? блоки BLC200 и RID 800
Я все эти генераторы настраивал компьютером и заметил, что кабели идущие с модема на блок аварий частенько окисляются. В настройках есть включение отключение смс уведомлений.