СообщениеДобавлено: Вт, 13.03.2012 19:28    Заголовок сообщения: Запуск новых БС

Перед запуском новых БС (пуско-наладочные работы), а то и после запуска БС встречаешься с перепуткой фидеров или оптических патчкордов (к RRU), подключенных к секторным антеннам. Подскажите! Может кто-нибудь знает простые методы предупреждения данной проблемы на месте перед запуском? Самый трудоемкий способ - это конечно отследить тракт от БС до антенн визуально (руками). Может можно с помощью разного оборудования выявить данную ошибку?
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 13.03.2012 19:44    Заголовок сообщения:

Ну Netmonitor с посекторным отключением. Все стандартно
x13
Нетмониторщик


Зарегистрирован: 18.11.2005
Сообщения: 51


Оператор: МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 13.03.2012 20:33    Заголовок сообщения:

если фидера то при монтаже надо маркировать прозванивая (по идее ксв мерить надо и поэтому перепутать если спустя рукова делать.) подключая по очереди.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 13.03.2012 22:53    Заголовок сообщения:

Ничего нет проще, если знаешь куда какой сектор должен у тебя светить.
Встал напротив любого, посмотрел - на каком стоишь..... поехал в зону другого - посмотрел куда ХО
И так - два раза, если есть спейс или кросс дивёрсити
Понятно, проверям поочерёдно, отключив предварительно дивёрсити фидера
Не забываем, при дивёрсити Тх только в одном из фидеров сектора
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 14.03.2012 3:19    Заголовок сообщения:

Подробная методика с фидерными станциями: отключили все джампы в БС кроме одного, смотрим netmonitoroм какой передатчик и куда излучает. Дальше последовательно по всем сеторам.Для оптики просто все RRU кроме одной выключаем, смотрим что пропало/обходим станцию с нетмонитором, по уровню сигнала определяем что светит. Вроде с Ericssonom дело имеют, там в конфигурации 2/2/2 combined второе плечо излучать не будет.В 4/4/4 combined и 2/2/2 uncombined оба плеча излучают. Перед запуском решать проблему сложно.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 14.03.2012 13:22    Заголовок сообщения:

Ничего сложного, если у подрядчика руки из правильного места и голова на плечах.
Тупо, ещё на земле, маркируются фидеры или оптические пачкорды, потом уже поднимаются наверх и подключаются вверху и внизу туда, куда нужно.
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 14.03.2012 22:20    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
Ничего сложного, если у подрядчика руки из правильного места и голова на плечах.
Тупо, ещё на земле, маркируются фидеры или оптические пачкорды, потом уже поднимаются наверх и подключаются вверху и внизу туда, куда нужно.

Ну это-то очевидно, просто не допускать кроссконнектов. Ну а если попутали, то тогда после запуска проверять нужно.
just
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 02.09.2008
Сообщения: 16


Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 15.03.2012 10:07    Заголовок сообщения:

C RRUN Eric2111 поступаю так: после заливки IDB нужной конфигурации смотрю индикацию на каждом RRU. Если горит постоянно local и rf off хотя программно блок переведен в remote, то значит перепутан прием с передачей в патчкорде (китайские друзья частенько путают бирки на концах патчкордов). Меняем обычно внизу на MU ибо там по-удобнее будет)). Если сразу не помогает, то меняем на том порту внизу,от которого начинает оживать верхний блок. Так можно найти и сектор и правильность включения в радиоблоке. Ну, а дальше тот, кто этим занимается, уже понял. Вот только если к радиоблоку с маху не подберешься, тогда конечно лучше после запуска с нетмонитором побродить вокруг ))
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 15.03.2012 21:30    Заголовок сообщения:

Все таки лучше просто нормально маркировать фидера/оптику, тем более это занимает 5 минут из времени прокладки трассы.
Lex
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 20.02.2009
Сообщения: 17
Откуда: VL-25RUS

Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс, 18.03.2012 18:09    Заголовок сообщения:

один сидит в базухе, второй ползет на вышку к RRU. созваниваются. тот, который в базухе- выдергивает оптику, например первого сектора. тот,который на вышке в это время смотрит чтобы аларм замигал именно на RRU первого сектора. также второй сектор. третий не обязательно, но можно для самоконтроля. самый верный способ. ошибка исключена
shtandart
Нетмониторщик


Зарегистрирован: 25.08.2009
Сообщения: 42
Откуда: стан
Телефон: nokia e 71
Оператор: МТС, БиЛайн

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 19.03.2012 7:38    Заголовок сообщения: Re: Запуск новых БС

монтажники далеко не все, дружат с компасом и адекватно размечают фидера - перед запуском рекомендую 1 - наверх, 2 - после окна, 3 - на бтс!
и проверить все конкретно!
а иначе , статистику испортишь оператору- по голове не погладят!!
_________________
мы хороших инициатив никогда не супротив
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 19.03.2012 13:47    Заголовок сообщения:

Цитата:
самый верный способ. ошибка исключена

Да, если джамперы от RRU паодключены к нужным антеннам.
MaxD
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 24.06.2008
Сообщения: 6

Телефон: N73
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 20.03.2012 1:43    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
Ничего сложного, если у подрядчика руки из правильного места и голова на плечах.
Тупо, ещё на земле, маркируются фидеры или оптические пачкорды, потом уже поднимаются наверх и подключаются вверху и внизу туда, куда нужно.


Про руки подрядчиков верно подмечено!)))

Кто-нибудь знает из чего можно сделать петлю на оптический патчкорд?
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 20.03.2012 8:23    Заголовок сообщения:

Розетка под нужные коннекторы (Double SC), наверное+оптический патчкорд 2х метровый SC-SC. Патчкорд принесите в магазин, где их продают, там вам подберут нужный комплект.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 20.03.2012 11:06    Заголовок сообщения:

Петли это баловство.
Нужно иметь оптический тестер, например ОМК - 5
Волокно может быть правильно подключено, но при этом заломанным и помутневшим при монтаже или в процессе эксплуатации.
Проверить затухание в ОВ - не грех
http://www.wircom.com.ua/?d_id=227&var=1&lang=1

Полезен не только при монтаже и запуске БС, но и вообще для ВОЛС.