smartpack (Eltek)Опорные транспортные сети операторов связи

Ответить
p245
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср, 04-03-2009, 21:49

smartpack (Eltek)

Сообщение p245 »

Коллеги, добрый день!
Возникла проблема с правильным включением симметрии.

Есть smartpack и одна группа аккумов состоящих из 4шт., присутсвтует BattaryMon1 c двумя проводками симметрии.

По инструкции для определение симметрии " Метод среднего измерения требует наличия 2 проводов симметрии на группу батареи"

Включаю как в мануале на первом аккумуляторе на "-", второй провод симметрии на третьем аккумуляторе на "+"
В настройках на вкладке обзор аварий настраиваю симетрию и на присваеваю 5 группу аварий.

Когда включаю симметрию в настройках BattaryMon1 у меня на двух провдках разница в напряжение 13.09DVolt, а измеренное напряжение 0 и горит авария по симметрии, что не так делаю?
Подскажите, где можно почитать или если есть конфиг рабочий поделитесь. Эксплуатация ВК не принимает объекты по причине не настроенное симметрии, у кого не спрашиваю никто не говорит, как надо настроить. У энергетика спрашиваю говорит, тот файл который он готовил уже не актуален, на все мои вопросы отвечает разбирайтесь.
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

-48 Вольт?, вроде бы должно быть 1.1 на центр, 1.2 на -48
ЮрийС
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 117
Зарегистрирован: Пн, 06-08-2007, 11:22

Сообщение ЮрийС »

В зависимости от количества АКБ используется три метода измерения симметрии:
- для 1 полки АКБ – поблочный метод измерения
- для 2 полок АКБ – метод двойного измерения в средней точке
- для 3 полок АКБ – метод измерения в средней точке

То есть, тебе нужно изготовить еще два провода симметрии и провести подключение. По необходимости инструкцию вышлю на mail.
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Не совсем так.Можно использовать и среднюю точку только. Зависит от того, что в самом flatpackе прописано. Например в flatpackовских же шкафах используется измерение в средней точке для 2 или одной полки АКБ
p245
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Ср, 04-03-2009, 21:49

Сообщение p245 »

Коллеги, спасибо за помощь, ну а как будет правильней? Что бы Эксплуотация потом не выставила замечания, что источник настроен не верно?
Если не трудно скиньте конфиг с описанием по настройки симметрии почта p245 собака mail.ru
Nail1990
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Вт, 17-09-2013, 16:55

Сообщение Nail1990 »

Всем привет!!! Подскажите пожалуйста что это за симметрия и для чего она нужна? может мануалы есть какие?
Ответить