Форум проекта по исследованию сетей сотовой связи NETMONITOR.RU
Климат контроль в сайте

 
Список форумов -> Площадки базовых станций - Аппаратные, АМС, АФУ, Электроснабжение, Кондиционирование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Крендель
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 12.02.2004
Сообщения: 19
Откуда: Татарстан


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 23.04.2015 10:31    Заголовок сообщения: Климат контроль в сайте

в основном используются 2 сплит кондиционера и бытовой маслянный радиатор со встроенным термостатом у которого шкала регулятора температуры измеряется попугаями(или температурой на марсе). При обслуживании БС инженера иногда добавляют тепла чтобы комфортно было им работать. потом забывают или неправильно возвращают.
Также бывают случаи когда радиатор с кондиционерами работают одновременно (не часто, конечно, но бывает).

Какую автоматику вы установили(или хотели бы установить) в сайте и как она вам помогла?
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 23.04.2015 15:16    Заголовок сообщения:

Какую бы автоматику не использовали, базовики и монтажники все равно будут перестраивать ее под нужные себе параметры. А так комплекты 2 кондиционера+ обогреватель на термодатчик посаженный, - схема десятилетиями отработанная. Более сложные системы. - больше выездов по неисправностям самих этих систем.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 24.04.2015 1:40    Заголовок сообщения:

Точно так.
Обогреватель через термореле, датчик реле поближе к аккумуляторам...
Но всё это уже не модно.
Термошкафы аутдор и никаких сплитов...
Крендель
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 12.02.2004
Сообщения: 19
Откуда: Татарстан


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 24.04.2015 6:27    Заголовок сообщения:

То есть оба кондиционера параллельно молотят воздух, а радиатор посажен на внешнее термореле?

У нас инженера высказывали желание поставить некий девайс который бы чередовал включение кондиционеров для увеличения моторесурсов
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 25.04.2015 21:16    Заголовок сообщения:

Зачем в параллель? УРК устройство ротации кондиционеров используется. Если один не справляется, включаются оба.
Только перегрев теперь редкость... практически всё, выделяюшее тепло, уехало к антеннам.

Радиатор, да, на термореле. При температуре выше + 12 радиатор не включится.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 25.04.2015 21:19    Заголовок сообщения:

УРК
http://klimatisspb.ru/ustroystvo_rotacii_kondicionerov
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 25.04.2015 21:23    Заголовок сообщения:

Моторесурсы с УРК не увеличиваются - равномерно используются
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.07.2010
Сообщения: 479

Телефон: 3310 N78 Samsung J3-2016
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 25.04.2015 23:54    Заголовок сообщения:

Автоматика проста и надёжная - два термодатчика PolarBear один включает печку если похолодало, другой вентилятор, если кондиционеры отказали и стало жарко. Добавил бы ещё низковольтный вентилятор либо конвертер 48-220 для вытяжки так как при продолжительных перерывах в питании крупных станций помещение перегревается и несмотря на большую ёмкость АКБ станции приходится выключать чтоб не перегрелись MBH и DWDM
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 28.04.2015 9:01    Заголовок сообщения:

Ну нету уже смысла огороды городить. Все энергопотребляющее к антеннам уезжает. Fiderless, блин. А с климат-шкафами встает сейчас другая проблема, - мерзнут, сволочи. Не хватает штатного обогревателя. Ну а продолжительные перерывы у крупных станций, так там дизеля ставить нужно, по хорошему. УРК именно для увеличения реурса кондеев, уменьшается коэффициент использования. Вообще второй кондей, обычно это скорее резервирование, так и 1 справляется, если не совсем здоровая станция.
Показать сообщения:   
Список форумов -> Площадки базовых станций Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 