Аварийное освещение в сайтахАппаратные, АМС, АФУ, электроснабжение, кондиционирование

Ответить
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Аварийное освещение в сайтах

Сообщение Крендель »

В татарстане операторы используют обычные светильники но с лампами на 36 В.
36 вольт берут с автомата ИБП48В где присутствует до 54В. Естественно лампы часто горят.

Форумчание, как у вас с аварийным освещением дела обстоят?
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Обычно. Ставятся 2 светильника последовательно и будет Вам счастье от 48 вольт. И все служит долго
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Сообщение Крендель »

Как вариант годится, только еще один светильник надо приобретать.
А в Рабочей документации на БС тоже указано 2 последовательных светильника с лампами на 36В ?
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Нет, указано 2 последовательных светильника с лампами на 24 вольта, но лампы на 36 вольт купить много проще, поэтому их спокойно устанавливают. К тому же недонапряжение ресурс увеличивает :D. Во всяком случае гораздо более грамотное решение, чем лампу на 36 вольт от 48 запитывать. Если Вы не подрядчик а эксплуатация ОПСОСа, то установка лишнего плафона окупается на количестве смененных лампочек.
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Да, в рамках стоимости постройки сайта стоимость дополнительного плафона и 2 метров Нума просто пренебрежительно мала.
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Сообщение Крендель »

Немогу не согласиться
Аватара пользователя
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик
Сообщения: 667
Зарегистрирован: Сб, 17-07-2010, 18:47
Нетмонитор: 3310 N78 Samsung J3-2016

Сообщение MegaVolt4034098 »

Зачастую его вообще нет, а существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие рабочее и аварийное освещение в БС? Также абсолютно неудобно тащить и менять длинные лампочки во всякие скворечники на крыше, так и хочется повесить простой патрон Ильича
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

MegaVolt4034098 писал(а):Зачастую его вообще нет, а существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие рабочее и аварийное освещение в БС? Также абсолютно неудобно тащить и менять длинные лампочки во всякие скворечники на крыше, так и хочется повесить простой патрон Ильича
Рабочее, так вот хотя бы вот это http://brgp.ru/FAQ/normy-osveshchenosti/, помещения распределительных устройств. Аварийное освещение вообще не обязательно.
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Сообщение Крендель »

Кстати интересно, апочему сложилась такая практика использовать рабочее освещение от 220В? ИБП ведь всегда работает. Логичнее рабочее делать от ИБП -54В
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Да потому, что контейнер, выгородка это со строительной точки зрения прежде всего здание или комната с электрощитом. Оборудования там может и не быть (блок-контейнеры вообще штампуют не для операторов сотовой связи, а вообще)