Что это? Заземление?Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей

Ответить
Аватара пользователя
Женя
Известный нетмониторщик
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Вт, 26-07-2005, 01:13
Откуда: из Питера
Контактная информация:

Что это? Заземление?

Сообщение Женя »

Спецы, плохо я разбираюсь в БС, но всё интересно (см. подпись). Что за жёлтый провод идёт от нижнего крепления антенны?

Изображение
Veniamin
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пн, 03-10-2005, 10:32
Откуда: Volgograd
Нетмонитор: Nokia 6230, Sagem OT 260

Сообщение Veniamin »

Ты сам ответил на свой вопрос.
Я всегда буду ПРОТИВ.
Аватара пользователя
Некто
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср, 09-11-2005, 13:44
Откуда: Оттуда
Нетмонитор: СХ65

Сообщение Некто »

Это и правда заземление, тока выполненно оно точно не по ТЗ. На месте этого ЖЕЛТОГО (желто-зеленый медный провод) должен быть контур заземления из металлической полосы. Еще и сами фидера землятся =))
Аватара пользователя
Лесник
Известный нетмониторщик
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
Откуда: Москва
Нетмонитор: SE t610 TEMS
Контактная информация:

Что это? Заземление?

Сообщение Лесник »

Некто писал(а):Это и правда заземление, тока выполненно оно точно не по ТЗ. На месте этого ЖЕЛТОГО (желто-зеленый медный провод) должен быть контур заземления из металлической полосы. Еще и сами фидера землятся =))
Не угадал. В отдельных случаях можно землить кабелем.
Аватара пользователя
Некто
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Ср, 09-11-2005, 13:44
Откуда: Оттуда
Нетмонитор: СХ65

Сообщение Некто »

Это в каких это случаях? ))
Аватара пользователя
Лесник
Известный нетмониторщик
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
Откуда: Москва
Нетмонитор: SE t610 TEMS
Контактная информация:

Что это? Заземление?

Сообщение Лесник »

Некто писал(а):Это в каких это случаях? ))
Цитирую:
".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм (в крайних случаях, допускается использование медного провода сечением не менее 35 мм2 или оцинкованного троса с обязательным согласованием...."
Аватара пользователя
Женя
Известный нетмониторщик
Сообщения: 530
Зарегистрирован: Вт, 26-07-2005, 01:13
Откуда: из Питера
Контактная информация:

Сообщение Женя »

Как автор темы прошу продолжить обсуждение. По вопросу я всё понял, но за дебатами слежу с интересом... :arrow:
Бонч-Бруевич
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 186
Зарегистрирован: Вс, 29-08-2004, 13:29
Откуда: Питер

Re: Что это? Заземление?

Сообщение Бонч-Бруевич »

Лесник писал(а):Цитирую: ".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм ...."
А откуда, если не секрет, цитата? СНиПы какие-то?
Аватара пользователя
Лесник
Известный нетмониторщик
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
Откуда: Москва
Нетмонитор: SE t610 TEMS
Контактная информация:

Re: Что это? Заземление?

Сообщение Лесник »

Бонч-Бруевич писал(а):
Лесник писал(а):Цитирую: ".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм ...."
А откуда, если не секрет, цитата? СНиПы какие-то?
Конкретно это цитата из "Требований к строительству БС" одного из операторов, другие операторы отсылают к ПУЭ. Надо там посмотреть.