Заземление, молниезащита???Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей

Ответить
NEOGSM
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн, 21-01-2008, 10:41
Откуда: KZ,ALMATY

Заземление, молниезащита???

Сообщение NEOGSM »

У кого есть описание стандарта системы заземления и грозозашиты для GSM, или кто как делает у себя(индор, аутдор) по контурам, и т. д.
связь cука хитрая....то она есть, то ее нету!
andr2008
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт, 20-03-2008, 22:59
Откуда: Украина

Сообщение andr2008 »

Рекомендую делать контур заземления и молниезащиты отдельно, возможно соединение этих контуров, но только под землей. Количество забиваемых кольев и их длинна зависит от грунта. Величина сопротивления заземления должна быть не более 4 Ом в сухую погоду. Молниезащита не более 5 Ом. Контур заземления должен находиться хотя бы на расстоянии метров 6 от контура молниезащиты так как при попадании молнии есть токи растекания.
vasilij
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вс, 29-07-2007, 20:53

Сообщение vasilij »

ак причем тут GSM? эти стандарты общие, может незначительно варьируются от заказчика(от степени заумности главного по электрике).
или я не прав?
andr2008
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Чт, 20-03-2008, 22:59
Откуда: Украина

Сообщение andr2008 »

GSM не причем. Есть стандарт устройства молниезащиты и заземления систем радиосвязи. Для разных стран он разный. Человек спросил я ответил. Подсказал бы лучше человеку где стандарт ему взять, вот и все.
Аватара пользователя
Mastexplorer
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт, 27-09-2007, 09:01
Откуда: Украина
Нетмонитор: SE K800i, SE G900

Сообщение Mastexplorer »

Контуров на самом деле должно быть два, но соединять их под землей рекомендую - увеличивается площадь растекания, резко уменьшается сопротивление. Для молниезащиты сооружения ПУЭ требует 20 Ом, для технологического заземления - 4 Ома. На практике сопротивление объединенного контура - 0,8..1,2 Ома.
Опуски от опоры и от сайта выполнять на диагональных углах. Желательно, разъемные (два болта М8, антикоррозионная смазка) дабы можно было измерить сопротивление. Площадь поперечного сечения опусков и проводника в земле - 160 кв.мм (полоса 40х4). Вертикальные электроды - угольник 50х50х5(4).
Проводник по опоре (мы используем) - стальной оцинкованный трос D11,5 мм. Эквивалентен медному проводнику сечением 35 кв.мм. Можно стальной кругляк, D12, но, блин, крепить не удобно. Вывод от сборной шины в сайте - проводом ПВ3-50.
Оборудование: TMA на трос проводом ПВ3-25 клеммы под гайку на жимке (тросовый сжим), не более 2-х клем под одну гайку. Хвосты заземлителей на фидерах на сборную шину (полоса 50х5, 500 мм, оц.), сборную шину на трос проводом ПВ3-25, клемму под гайку на жимке.
Аватара пользователя
Mastexplorer
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Чт, 27-09-2007, 09:01
Откуда: Украина
Нетмонитор: SE K800i, SE G900

Сообщение Mastexplorer »

Фидера землить так: в метре от верхнего разъема, за метр от места поворота в горизонтальную плоскость, непосредственно перед вводом в сайт, если расстояние от опоры до сайта больше 3 метров, на сборную шину. Шину землить на контур опоры! Если трасса длинная, то через каждые 50 метров дополнительно.
Кабельрост по опоре землить на контур самой опоры, разрывы в кабельросте соединять проводом ПВ3-25. Горизонтальный кабельрост контакта с сайтом не имеет (разрыв 50 мм). Сам кабельрост в качестве проводника молниезащиты использовать не рекомендуется, контакт по цинковому покрытию со временем ухудшается.
cypa480
Гость
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн, 31-03-2008, 09:07

Re: Заземление, молниезащита???

Сообщение cypa480 »

если оставите мыло, могу скинуть ведомственную инструкцию по устройству защитного заземления и молниезащиты украинского оператора Utel.
NEOGSM
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Пн, 21-01-2008, 10:41
Откуда: KZ,ALMATY

Re: Заземление, молниезащита???

Сообщение NEOGSM »

связь cука хитрая....то она есть, то ее нету!
Аватара пользователя
Лесник
Известный нетмониторщик
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
Откуда: Москва
Нетмонитор: SE t610 TEMS
Контактная информация:

Сообщение Лесник »

Alexey.V.
Нетмониторщик
Сообщения: 56
Зарегистрирован: Вс, 13-01-2008, 18:55
Откуда: Санкт-Петербург
Нетмонитор: Nokia

Сообщение Alexey.V. »

А кто-нибудь заземляет фидера в самой БС?
Аватара пользователя
Лесник
Известный нетмониторщик
Сообщения: 309
Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
Откуда: Москва
Нетмонитор: SE t610 TEMS
Контактная информация:

Сообщение Лесник »

Alexey.V. писал(а):А кто-нибудь заземляет фидера в самой БС?
Смысла нет.
Фидер заземляется на контур молниезащиты, а в аппаратной есть только контур заземления.
Nik
Нетмониторщик
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Чт, 05-01-2006, 18:52
Нетмонитор: Nokia6230&6100, SE610&520m

Сообщение Nik »

Alexey.V. писал(а):
А кто-нибудь заземляет фидера в самой БС?


Если есть желение молнию с АМС запустить в аппаратную, то можно и там.

А вообще то в аппаратной д.б. шина заземления, а контур (лучше 2) по определению в земле. А главное как сказали выше - не путать теплое с мягким - молниезащиту и защитное заземление.
Vano_
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Ср, 16-04-2008, 17:32
Откуда: Moldova -> Chishinau
Нетмонитор: Nokia 6230i

Сообщение Vano_ »

я знаю что это тупо но у нас в шелтере между фидером и джампером ставитса молниеотвод !!! И по фидерной трассе еще минимум 2 раза заземляются!!!
Наш девиз непобедим - возбудим и не дадим !!!
Sanek
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср, 19-03-2008, 12:37
Откуда: XMAO
Нетмонитор: Nokia 6230i

Re: Заземление, молниезащита???

Сообщение Sanek »

cypa480 писал(а):если оставите мыло, могу скинуть ведомственную инструкцию по устройству защитного заземления и молниезащиты украинского оператора Utel.
С каких пор Utel стал украинским оператором. Под этим брэндом уралсвязьинформ работает.
Дмитрий Михайлов
Известный нетмониторщик
Сообщения: 842
Зарегистрирован: Сб, 28-10-2006, 20:19
Откуда: Украина
Нетмонитор: SE K800i

Сообщение Дмитрий Михайлов »

Ответить