| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
Valp
Гость
Зарегистрирован: 16.09.2008
Сообщения: 1
Телефон: Nokia N95
Оператор: МТС
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пт, 14.11.2008 16:41 Заголовок сообщения: Оптимизация PCU |
|
|
Добрый день Всем.
Вопрос. Имеет ли смысл делить PCU установленные в контроллере на группы параметром CPCUN для того чтобы в последствии рассадить каждый сектор на определенную CPCUN в параметре PTPPKF ?
Побудившая причина. При общем на контроллере отказе создания TBF по причине нехватки PDT на PCU < 1.5 %, этот же процент на некоторых секторах достигает 20-30%
Вендор - Siemens |
|
 |
Ден
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 07.08.2005
Сообщения: 132
Телефон: Nokia 6230
Оператор: МТС
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вс, 16.11.2008 17:25 Заголовок сообщения: |
|
|
| Равномерно ли распределяется нагрузка по PCU и сколько % достигает пиковая? |
|
 |
TOV
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 19.09.2006
Сообщения: 163
Откуда: Ульяновск
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пн, 17.11.2008 10:53 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ден писал(а): | | Равномерно ли распределяется нагрузка по PCU и сколько % достигает пиковая? |
А вот у нас неравномерная нагрузка на PCU, одна под 80%, другие от 50% до 60%. Как бороться с этим? |
|
 |
TOV
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 19.09.2006
Сообщения: 163
Откуда: Ульяновск
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пн, 17.11.2008 10:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| у нас Сименс BR7 |
|
 |
Ден
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 07.08.2005
Сообщения: 132
Телефон: Nokia 6230
Оператор: МТС
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пн, 17.11.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| TOV писал(а): | | А вот у нас неравномерная нагрузка на PCU, одна под 80%, другие от 50% до 60%. Как бороться с этим? |
Посмотрите сколько BVCI создано на каждом PCU командой Getinfo PCU в BVCI List. |
|
 |
Sila2
Известный нетмониторщик
Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 290
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пн, 17.11.2008 15:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| TOV писал(а): | | Ден писал(а): | | Равномерно ли распределяется нагрузка по PCU и сколько % достигает пиковая? |
А вот у нас неравномерная нагрузка на PCU, одна под 80%, другие от 50% до 60%. Как бороться с этим? |
Перераспределять TRx по PCU руками, думаю.
Слышал, что есть некая фишка, которая делает все PCU равнодоступными для всех TRx в произвольной комбинации, но вроде стоит много деньгов.  |
|
 |
PAP
Нетмониторщик
Зарегистрирован: 21.09.2007
Сообщения: 65
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 9:17 Заголовок сообщения: |
|
|
| TOV писал(а): | | Ден писал(а): | | Равномерно ли распределяется нагрузка по PCU и сколько % достигает пиковая? |
А вот у нас неравномерная нагрузка на PCU, одна под 80%, другие от 50% до 60%. Как бороться с этим? |
В BR7.0, я думаю никак не поборетесь. Возможно только разумным конфигурированием ресурсов под GPRS в каждой соте (исходя из реальной потребности). В BR7.0 применяется алгоритм динамического распределения сот по PCU. Поэтому ручками тоже никак не получится. Распределение/перераспределение запускается при создании, отказе какого-либо PCU или на Gb-интерфейсе. Причём нагрузка на каждый PCU при реализации алгоритма рассчитывается гораздо более примитивным способом, чем та которую вы смотрите в статистике. Просто берётся отношение общего количества скофигурированных PDCH (статических и динамических) для данного PCU к количеству таймслотов на Gb доступных данному PCU. Алгоритм динамического перераспределения старается уравнять эти значения для каждого PCUб. Поэтому и получаются такие расхождения, так как сконфигурированные каналы ещё не означают то, что они будут действительно загружены. Эти различия сглаживаются при росте количества сот и PCU. |
|
 |
Sila2
Известный нетмониторщик
Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 290
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 10:51 Заголовок сообщения: |
|
|
| Вот и я говорю, что ручками, в том числе при задании конфигурации PDCH на сотах. |
|
 |
Ден
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 07.08.2005
Сообщения: 132
Телефон: Nokia 6230
Оператор: МТС
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 14:28 Заголовок сообщения: |
|
|
| А сколько у Вас PDCH на соте? |
|
 |
TOV
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 19.09.2006
Сообщения: 163
Откуда: Ульяновск
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 18:42 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ден писал(а): | | А сколько у Вас PDCH на соте? |
У нас 1 фиксированный, все остальные (до 100% TCH) динамические. |
|
 |
Sila2
Известный нетмониторщик
Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 290
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 19:56 Заголовок сообщения: |
|
|
| Ден писал(а): | | А сколько у Вас PDCH на соте? |
По разному, но на каждый TRX в соте не более (пока) одного дидикейт и до 4 дефолт TSL-s.
Максимальное количество дефолт на соте до 12, в зависимости от нагрузки. Местами надо бы и больше. |
|
 |
Sila2
Известный нетмониторщик
Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 290
Откуда: Смоленск
Телефон: N95 8GB
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.
Вернуться к началу
|
Добавлено: Вт, 18.11.2008 19:58 Заголовок сообщения: |
|
|
| TOV писал(а): | | Ден писал(а): | | А сколько у Вас PDCH на соте? |
У нас 1 фиксированный, все остальные (до 100% TCH) динамические. |
И что, Вы можете выдать абоненту более 4 слотов одновременно? |
|
 |
efendy
Нетмониторщик
Зарегистрирован: 16.03.2007
Сообщения: 30
Откуда: Саратов
Телефон: w600
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн
Вернуться к началу
|
Добавлено: Ср, 19.11.2008 15:48 Заголовок сообщения: |
|
|
| TOV писал(а): | | Ден писал(а): | | А сколько у Вас PDCH на соте? |
У нас 1 фиксированный, все остальные (до 100% TCH) динамические. |
аналогично |
|
 |
TOV
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 19.09.2006
Сообщения: 163
Откуда: Ульяновск
Вернуться к началу
|
Добавлено: Пт, 21.11.2008 16:05 Заголовок сообщения: |
|
|
| Sila2 писал(а): | | TOV писал(а): | | Ден писал(а): | | А сколько у Вас PDCH на соте? |
У нас 1 фиксированный, все остальные (до 100% TCH) динамические. |
И что, Вы можете выдать абоненту более 4 слотов одновременно? |
Скорее всего система этого не умеет. А вот выдать двум абонам по 4 PDCH каждому - это запросто, если каналов хватит. |
|
 |
Ден
Опытный нетмониторщик

Зарегистрирован: 07.08.2005
Сообщения: 132
Телефон: Nokia 6230
Оператор: МТС
Вернуться к началу
|
Добавлено: Ср, 17.12.2008 12:43 Заголовок сообщения: |
|
|
| А кто нибудь пытался запустить PPXX_V2 на BSC/72??? Siemens 9.0 |
|
 |
|
|
 |
|