Необходимость молниезащиты BTS — Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пт, 10-04-2009, 22:27
Необходимость молниезащиты BTS
Доброго дня. Вопрос такой - есть ли необходимость в установке разрядников в аппаратной при переходе фидер - джамп и заземлении их на внешний контур. Сотрудники Huawei утверждают, что их DRFU имеют встроенную защиту от перенапряжения и дополнительной не требуют. Обосновать они это не могут кроме предоставления непонятной схемки с непонятным объяснением. Для нас, как обслуживающей организации, важно то, что если даже там стоит разрядник, то нужно ли его периодически менять или в случае, например, удара молнии. ИЛИ ТУПО РЕБЯТА ЗАБЫЛИ ИХ ВКЛЮЧИТЬ В ПОСТАВКУ И ТЕПЕРЬ ПЫТАЮТСЯ ОТМАЗАТЬСЯ???
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
Мы предпринимаем меры, препятствующие заносу высокого потенциала в аппаратную.
Ставим заземлители на фидер перед вводом в аппаратную и заземляем на контур молниезащиты. Разрядников не ставим вообще.
Фидера заземляем ещё в нескольких местах.
- Вверху, не дальше полутора метров от перехода фидер джампер.
- Дальше - через каждые 50 метров.
- Внизу перед переходом с вертикали на горизонталь
- На горизонтальной трассе через каждые 15 метров.
Таким образом для АМС 70 метров получается:
- на вводе в аппаратную
- сразу после перехода на вертикаль
- на 35 метрах вертикали
- перед джампером вверху.
Ставим заземлители на фидер перед вводом в аппаратную и заземляем на контур молниезащиты. Разрядников не ставим вообще.
Фидера заземляем ещё в нескольких местах.
- Вверху, не дальше полутора метров от перехода фидер джампер.
- Дальше - через каждые 50 метров.
- Внизу перед переходом с вертикали на горизонталь
- На горизонтальной трассе через каждые 15 метров.
Таким образом для АМС 70 метров получается:
- на вводе в аппаратную
- сразу после перехода на вертикаль
- на 35 метрах вертикали
- перед джампером вверху.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пт, 10-04-2009, 22:27
-
- Опытный нетмониторщик
- Сообщения: 132
- Зарегистрирован: Чт, 17-11-2005, 08:31
- Нетмонитор: 6230
Основная функция грозоразрядника как раз в этом и состоит.hilto писал(а):И если предположить все таки удар молнии (это естесссно редкость, но все таки) и разряд по центральному проводнику фидера. Он то не заземлен.
Четверть волновые "грозы" закорачивают центральный проводник на корпус по постоянному току, поэтому их менять не нужно.
Газовые после срабатывания необходимо менять, т.к. ухудшается КСВ.
Даже если в стойке установлены свои "грозы", "запускать" разряд в стойку опасное дело. Пока он дойдет до встроенной грозы, може выжечь внутренние джампы и соединения или выбрать путь покороче через печатные платы. Поэтому на Вашем месте я бы не рисковал, а отсек этот путь на входе в аппаратную.
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Пт, 10-04-2009, 22:27
-
- Гость
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Вс, 12-04-2009, 10:01
- Откуда: СССР
- Нетмонитор: N3310
Прочел и решился на пару строк...hilto писал(а):Спасибою
Каждый производитель в документации приводит свой вариант молниезащиты своего оборудования, как для БС так и для слаботочного типа РРС.
Там же рекомендует использование вакуумных разрядников, заземлителей и прочих аксессуаров. Вакуумные разрядники предназначены для долговременной и неоднократной защиты от статического электричества, а не от прямого попадания молнии! В случае прямого попадания молнии защиты электронного оборудования НЕТ! Все выгорает до основания!
Только правильная защита и надежное заземление защитит ваше оборудование сэкономит ваши деньги и нервы.
- kid
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: Сб, 11-07-2009, 13:29
- Нетмонитор: z750i,790i, 800i , N95 , w995 , w760 , Xperia Arc , HTC
Полностью согласен , видел сайт в который ударила молния....rk6cy писал(а):В случае прямого попадания молнии защиты электронного оборудования НЕТ! Все выгорает до основания!
Только правильная защита и надежное заземление защитит ваше оборудование сэкономит ваши деньги и нервы.
И грозы стояли , и фидер заземлен был в 4-х местах, и все остальное АФУ было заземлено.......
Первое впечатление было такое , что если бы разряд атмосферной статики был хотябы в два раза длиннее по времени , то стойка БТС стекла бы на пол блинчиком из расплавленного метала приправленного пластмассой.
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Ср, 21-07-2010, 15:19
- Откуда: сочи
- Нетмонитор: Nokia5800