Internal power capacity reduced

Сообщение Anusik »

Добрый вечер Всем из tele2 Казахстан!
Подскажите, пжлста по следующей проблеме: выходит авария internal power capacity reduced на БС 2206. По приезде на базу на одной PSU AC горит FAULT, две другие - нормальные. Напряжение на автоматах 220, 200, 200. Пере прописываем базу - psu работает, но всего минут 5. Меняем - тот же эффект. В чем проблема?
Аватара пользователя
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик
Сообщения: 667
Зарегистрирован: Сб, 17-07-2010, 18:47
Нетмонитор: 3310 N78 Samsung J3-2016

Сообщение MegaVolt4034098 »

Только что убил такую проблему легко и просто - выписал больную псятину с OMT :D Причем красная лампочка не горела на ней, все зелёным светились Operational, правда у нас 48-вольтовая база была, напряжение от стойки питания благополучно доходило 52,3V, 3 дтрушки спокойно и от 2х псу работают
Аватара пользователя
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик
Сообщения: 667
Зарегистрирован: Сб, 17-07-2010, 18:47
Нетмонитор: 3310 N78 Samsung J3-2016

Re: Internal power capacity reduced

Сообщение MegaVolt4034098 »

Anusik писал(а):Добрый вечер Всем из tele2 Казахстан!
Подскажите, пжлста по следующей проблеме: выходит авария internal power capacity reduced на БС 2206. По приезде на базу на одной PSU AC горит FAULT, две другие - нормальные. Напряжение на автоматах 220, 200, 200. Пере прописываем базу - psu работает, но всего минут 5. Меняем - тот же эффект. В чем проблема?
Какое то низковатое напряжение у тя на фазах... пусть энергетики решат проблему, хотя и со 180В приходилось жить, и с 250В, но это всё безобразие у нас стойки питания жуют, а на базу выдают чистенькое 53-54
Аватара пользователя
madflash
Нетмониторщик
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Чт, 02-08-2007, 08:29

Сообщение madflash »

Фолт SO CF I2A:21 Internal power capacity reduced. Говорит о том, что на выходе PSU напряжение несоответствует рабочему 27.2 вольта. Возможно еще такое что выход с PSU по питанию неконтакт. Были и таки случаи. А если говорить о внешнем питании то был бы фолт SO CF EC2:10 Mains fail (External power source fail).