Подскажите, пожалуйста, причины возникновения аларма RX PATH IMBALANCE на базовых Ericsson.
Site Master ничего не показывает. Все соединения проверены, джампера не повреждены, замена комбайнеров тоже не приносит результата.
RX PATH IMBALANCE (Ericsson) — Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Вс, 17-02-2008, 23:17
- Откуда: Украина
- Нетмонитор: Nokia 6288
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: Чт, 22-11-2007, 09:53
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вт, 02-09-2008, 13:17
Скорее всего HPV прав. Возникает там, где есть рядом антенны других операторов. Но вопрос: почему не на каждом сайте при таком соседстве? и только на 2206 и 2308. Кстати, монитором видно величину дисбалланса, поэтому боремся только загрубляя порог срабатывания. Но до причины хотелось бы докопаться...
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: Вс, 17-02-2008, 23:17
- Откуда: Украина
- Нетмонитор: Nokia 6288
- madflash
- Нетмониторщик
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Чт, 02-08-2007, 08:29
Встречался с данной проблемой, это родни потере разнесенного приема. Разница между антенной А и В превысило 6 дБ (это значение можно менять в ОМТ).Причин много. Как найти где это происходит. Да еще забыл сказать что если вы пользуетесь ОМТ то найти и устранить или же поменять неисправнй блок можно так. Что мы делаем. Я запускаю монитор в ОМТ Diversity supervision mains по каждому TRXу в соте . Запускаю отдельно в каждом окне для удобного вида. И Жду третье измерение ( каждое измерение по 5 минут) почему третье, ну первое будет половинчатое ( неполное) второе тоже так себе а третьему можно верить. И наблюдаю на параметрами SSI это разница в попугаях и KUR это нагрузка в попугаях. Значит далее смотрим на знак параметра SSI - или + запоминаем ( но при этом значение KUR должно быть весомым) . Откручива фидера на CDU и меняю их местами. ( при хорошей реакции передатчика даже неотваливаются по KCB), далее зрю опять на третье измерение и смотрю на знак ,если знак поменялся с + на - или наоборот, то проблемма затухания вверху ( от джамперов и выше), если же знак непоменялся то проблемма ниже. Так же путем перекрутки только RX кабельков спускаемся вниз и смотрим на знаки. Извените за ошибки граматики. Много букав . Да если показала наверх то берем сайтмастер , калибрует на RX частотах и стреляем вверх. Это если вы по КСВ конечно ничего ненашли. Вот в кратце пытался описать процедуру. Другого пока ненашел .
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вт, 02-09-2008, 13:17
-
- Опытный нетмониторщик
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: Пн, 04-07-2005, 15:42
- Откуда: SPb
- Нетмонитор: N95 + ftd, 6230i + ftd
- madflash
- Нетмониторщик
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: Чт, 02-08-2007, 08:29