Управления дизель генераторами по СМСОбщие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей

Ответить
ash
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 206
Зарегистрирован: Чт, 03-03-2005, 14:22
Откуда: tj
Нетмонитор: Nokia N78,TEMS T610

Управления дизель генераторами по СМС

Сообщение ash »

Используем управление ДГУ по СМС , бывает глючит не по детски, есть у кого еще такая система? блоки BLC200 и RID 800
Изображение
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Такой системы у нас нет, и зачем она нужна?
Мы сделали проще:
Собрали элементарную схему, завели на неё аварии по разряду АКБ.
Настроили ЭПУ так, чтобы аварии по АКБ выходили раньше их полного разряда и уходили при полном заряде.... Всё.
Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ

Очень полезно получилось. В случаях, когда внешнее питание пропадает на непродолжительное время ДГУ "не дёргается"
ash
Опытный нетмониторщик
Сообщения: 206
Зарегистрирован: Чт, 03-03-2005, 14:22
Откуда: tj
Нетмонитор: Nokia N78,TEMS T610

Сообщение ash »

такая фича тоже есть, но кроме этого система позволяет мониторить ток нагрузки , напряжение, уровень топлива и т.п.
Изображение
BestDocent
Нетмониторщик
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Вт, 03-03-2009, 09:28
Нетмонитор: SE 790i

Сообщение BestDocent »

Sila2 писал(а): Мы сделали проще:
.....Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ
Беречь ресурс ДГУ - понятно.
А вот если в блоке управления запуском ДГУ произойдёт сбой? (у нас мименно так и случилочь не раз)
АКБ разряжены, ДГУ не запустился, а времени на подскок почти не осталось. Что тут делать? За простои БС вальцуют не по-детски.
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Sila2 писал(а):Такой системы у нас нет, и зачем она нужна?
Мы сделали проще:
Собрали элементарную схему, завели на неё аварии по разряду АКБ.
Настроили ЭПУ так, чтобы аварии по АКБ выходили раньше их полного разряда и уходили при полном заряде.... Всё.
Пропало внешнее питание - работаем на АКБ.
АКБ разрядились - через АВР включается ДГУ

Очень полезно получилось. В случаях, когда внешнее питание пропадает на непродолжительное время ДГУ "не дёргается"
Может не так, на большинстве стоек питания можно по определенному уровню напряжения выставить отдельную аварию, по которой и будет запускаться ДГУ.
То есть схема работы будет выглядеть так
1. Пропало напряжение, работаем с АКБ
2. Напряжение упало до критического (выбирается по времени подскока к станции), запускается ДГУ
3. Не запускается ДГУ выезжает аварийная бригада
4. Если бригада не успевает, отключается неприоритетная нагрузка (БС), трансмиссия жива, доезжает таки аварийная бригада, все лечит.
imPulse1
Нетмониторщик
Сообщения: 44
Зарегистрирован: Пт, 01-02-2008, 15:35
Нетмонитор: Nokia 6230

Сообщение imPulse1 »

Не знаю мудреная схема работы на износ АКБ и Людских ресурсов :0

У нас все проще нет питания - пуск ДГУ, нет пуска ДГУ - опергруппа на выезд и никак иначе - так как ДГУ где попало не ставят ;)
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

таки да, именно так.

плюс к этому у нас смонтированы, так наываемые, PSE для дистанционного мониторинга ряда параметров.
типа того, что в первом посте, только исполнительных каналов нет. считаем не нужны они.
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

imPulse1 писал(а):Не знаю мудреная схема работы на износ АКБ и Людских ресурсов :0

У нас все проще нет питания - пуск ДГУ, нет пуска ДГУ - опергруппа на выезд и никак иначе - так как ДГУ где попало не ставят ;)
так и да относилось не к этому посту
Это насилование дгу.
питание может дёргаться по нескольку раз за минуту. Будем маслать ДГУ?
И аккумуляторы, к слову, нужно регулярно "шевелить"
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Ну, положим аккумы сами стойки питания шевелить умеют. Основной вопрос в настройках стоек питания, в людском факторе,- как правильно их настроили применительно к конкретному расположению станции, конфигурации и.т.д.. Можно настройками и аккумы убить, и сделать так, что включаться долго не будет и.т.п.
kazanish
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт, 21-04-2009, 15:24
Откуда: Махачкала
Нетмонитор: N82

Re: Управления дизель генераторами по СМС

Сообщение kazanish »

ash писал(а):Используем управление ДГУ по СМС , бывает глючит не по детски, есть у кого еще такая система? блоки BLC200 и RID 800
Да есть такая у нас. BLC200 не ДГУ, а ДГореУ сам генератор отличный но вот блок... BLC200 перестает отвечать на SMS Generator Monitoring 2.5.8.
Я все эти генераторы настраивал компьютером и заметил, что кабели идущие с модема на блок аварий частенько окисляются. В настройках есть включение отключение смс уведомлений.