Форум проекта по исследованию сетей сотовой связи NETMONITOR.RU
Возможна ли регулировка тока заряда Акб на Ericsson RBS2206?

 
Список форумов -> GSM - общие вопросы - Общие вопросы, касающиеся принципов работы GSM-сетей
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Magellan
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 04.12.2008
Сообщения: 24

Телефон: N73
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 30.05.2012 20:50    Заголовок сообщения: Возможна ли регулировка тока заряда Акб на Ericsson RBS2206?

Слышал у каких то вендоров такая фича есть. А есть ли у эриков?
на 2206?
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 30.05.2012 23:43    Заголовок сообщения:

Про эрик не знаю.
А вообще, чем вызван интерес?
Если хочешь чтобы быстрей заряжались - забудь, от превышения зарядного тока АКБ гарантированно быстрее умрут
Magellan
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 04.12.2008
Сообщения: 24

Телефон: N73
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 31.05.2012 6:12    Заголовок сообщения:

нет. наоборот. нужно сильно уменьшить. хотя бы до пятидесяти ампер. время заряда не имеет значения.
orcinus_orca
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.06.2008
Сообщения: 320


Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 13.06.2012 18:44    Заголовок сообщения:

Простите, но я что-то не понимаю о чем речь.
Ток заряда определяется настройками Power Plant и не зависит от установленной базовой.
В Power Plant определяете емкость батарей и ток заряда в процентах от емкости.
Например: Пишем, что подключено две батареи по 400Ah и ставим ток заряда 5%. В результате зарядный ток будет 2x400*0,05=40A
Но если батарея полностью разряжена, то Power Plant автоматически поднимет ток заряда в процентном отношении до 20-30% (в зависимости от характеристик Power Plant) и будет заряжать до какого опредеоенного уровня, а потом снизит до уровня определенного настройками.
Можно так же поставить меньше преобразователей в Power Plant, но мне кажется тут можно нанести больше вреда, чем пользы.
Magellan
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 04.12.2008
Сообщения: 24

Телефон: N73
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 09.07.2012 10:29    Заголовок сообщения:

К сожалению система состоит из RBS2206 и BBS2000 . там нет Power Plant.
Magellan
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 04.12.2008
Сообщения: 24

Телефон: N73
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 09.07.2012 10:34    Заголовок сообщения:

и вопрос по прежнему актуален. Помогите кто знает!
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 09.07.2012 13:27    Заголовок сообщения:

Подключить АКБ к цепи заряда через баластный резистор (1-2 Ом) и диод.
nostromo
Опытный нетмониторщик


Зарегистрирован: 24.10.2008
Сообщения: 180

Телефон: n6310i
Оператор: МТС, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 14.07.2012 9:00    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
Подключить АКБ к цепи заряда через баластный резистор (1-2 Ом) и диод.


А-ха-ха, 5 баллов! Хороший такой резистор на 2,5 кВт рассеиваемой мощности. Very Happy
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 14.07.2012 20:34    Заголовок сообщения:

Ага, тупанул малёха Very Happy
madflash
Нетмониторщик


Зарегистрирован: 02.08.2007
Сообщения: 31



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 07.09.2012 20:59    Заголовок сообщения:

Ставишь термокомпенсацию и датчик охлаждаешь )) шутка конечно.
Блок BFU за этм всем следит.
BestDocent
Нетмониторщик


Зарегистрирован: 03.03.2009
Сообщения: 54

Телефон: SE 790i
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 25.10.2012 8:22    Заголовок сообщения:

Какой BFU стоит? На сколько ампер отсекающий автомат? Програмно ток не изменить, только отключением PSU - уменьшаем ток выдаваемый на РБС и АКБ, Iакб=Ipsu-Irbs Cool
У нас проблема была в том, что при разряженых АКБ ток заряда был более 100А, а в БФЮ автомат как раз на 100А. Отсекало АКБ в раз. с БФЮ на 200 проблем нет.
_________________
Девиз Радиофака - даёшь устойчивую связь без брака!