Serge 1974
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 16.05.2009
Сообщения: 18
Откуда: Свердловская область
Телефон: Blackbarry 9800, Nokia E 60, Nokia E 71
Оператор: МегаФон, БиЛайн, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс, 10.03.2013 9:34    Заголовок сообщения:

storozh07 , как развиваются события ? Всем же интересно Very Happy
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 11.03.2013 12:50    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
Цитата:
Насчет крутить сторону с лучшим приемом, -откровенно несогласен.


Откровенно, зря.
На пальцах -
дальняя сторона хорошо попала в ближнюю, на ближней приём хороший. Ближняя же смотрит чуть в сторону или чуть вниз/вверх и хуже попадает в дальнюю - приём на дальней хуже.

Уровни в этом случае должны быть одинаковые, так как в теории уровень сигнала равен. Мощность передатчика*(КНД антенны)*(ДН передающей антенныантенны зависящая от угла поворота *(затухание в пространстве)*(ДНприемной антенны от угла)*(КНД приемной антенны).
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 11.03.2013 14:26    Заголовок сообщения:

А что скажет теория если я основным лепеском ДН одной из сторон попаду в боковой другой стороны?
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 453


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 11.03.2013 15:02    Заголовок сообщения:

Sila2 писал(а):
А что скажет теория если я основным лепеском ДН одной из сторон попаду в боковой другой стороны?

А то же самое и скажет, на передачу и на прием антенна будет усиливать одинаково (ну почти, только разница диаграмм направленности в нижнем и верхнем диапазоне). Если попали боковым лепестком, то просто усиление антенны ниже в обе стороны и все. Но это в свободном пространстве/на ровной поверхности.
storozh07
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.05.2009
Сообщения: 13
Откуда: МТС
Телефон: -
Оператор: МТС, БиЛайн, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 11.03.2013 15:14    Заголовок сообщения:

Serge 1974 писал(а):
storozh07 , как развиваются события ? Всем же интересно Very Happy

Убрали RRUS в пролёте. Доюстировались с худшей стороны... Всё ok!!!
3.68 - 3.5
_________________
С Уважением.
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.07.2010
Сообщения: 479

Телефон: 3310 N78 Samsung J3-2016
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 11.07.2013 20:18    Заголовок сообщения:

Perun писал(а):
Такая несимметричная разница обычно обоозначает, либо то что на одном из ODU какой-то косяк в электронике, либо по Tx, либо по Rx. Юстировочные свойства обычно к симметричному уровню приводят более-менее.

Напомнил о желании уйти на пенсию очередной пролётик V4 - 18, D, выразилось это в погасаниии LAN-портов (потоки Е1 в количестве 4 штук работали), причём так, что другой РРЛ откуда идут на неё линки, появились алармы как будто кабель отсоединили, думали сгорела сетевая карта, т.к. мониторинга этого пролёта уже не было ввиду архаичности интерфейса, взяли запасную сетевую плату и по приезду обнаружили что висит аларм LOW BER, лампочки LINK и ACT на сетевой плате не горят, и на противоположной стороне уровень приёма -72, а тут -42, обычно такое было когда одна из тарелок перемещалась в сторону и ловила какой нибудь очень близкий по частоте пролёт а её ответка ловила передачу уже бокового лепестка сдвинувшейся тарелки (правда обычно такое наблюдалось на длинных пролётах в тесном диапазоне 7ГГц), но тут оказалось что помехи нипричём, при выключении любой половины на оставшейся уровень -95 -97, на всякий случай подъюстироваться решил, там где -42, натянул уровень до -38, на ответке так и осталось -71, поехали туда, и там интересная картина - крутишь, крутишь тарелку достаточно в широких пределах - вольтметр показывает 2B с копейками, уровень также -71 и не дрогнет (при этом на удалённом конце, где приём хороший уровень падал!), и только при значительном отклонении от оси напряжение и уровень падает совсем, подумали почему то что наверно сдох передатчик либо что то намокло на том конце где уровень -38, поменяли там голову - не помогает, наладился пролёт только когда заменили голову на том конце где плохой приём - тут похоже однозначно либо накрылся приёмный фильтр в ODU, либо глюканула цепь АРУ, что вероятнее - ибо очень странно что не ухудшался приём ниже -71 достаточно долго пока совсем не свернуть, значит глюк физический, благо голов таких демонтированных пруд пруди заменить есть на что Cool