Форум проекта по исследованию сетей сотовой связи NETMONITOR.RU
Антенны и КСВ

 
Список форумов -> GSM - планирование и оптимизация - Планирование и оптимизация сетей GSM
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
storozh07
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.05.2009
Сообщения: 13
Откуда: МТС
Телефон: -
Оператор: МТС, БиЛайн, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 30.05.2014 11:37    Заголовок сообщения: Антенны и КСВ

Доброго времени суток, Уважаемые Нетмониторщики!

Задался вопросом по техническим спецификациям антенн APV86-906516... Есть строчка в электрической спецификации про КСВ (VSWR): <1.5:1 (T2 to T10: <1.3 Typ). Что она означает? Особенно в части скобок... T2 to T10 - что за???

И второй вопрос: используем на Сети оборудование Ericsson... RBS - 6601 (DUG 20 01) с RRUS 01 B8 (GSM) и RRUS 01 B3 (DCS). В самих базах есть два класса аварий по КСВ и начинаются они с 1.5-ти и до 2.8-ми. Говорит ли это о том, что по данному оборудования всё что до 1.5 - это норма (раньше по обрудованию другого производителя выше 1.3-ёх - была Авария)? Где найти спецификацию по VSWR по данному "железу"? Cool

_________________
С Уважением.
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 461


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 30.05.2014 20:40    Заголовок сообщения:

Так авария по vSWR на Ericssone настраивается по уровню 1 и 2 класса, вроде 1.8 и 2.2 у ericsson стоять должно. По нормам операторов, вроде КСВ на тракте в GSM и DCS 1.3 нормировали для приемки станций.
orcinus_orca
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.06.2008
Сообщения: 320


Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс, 01.06.2014 10:24    Заголовок сообщения:

Perun писал(а):
Так авария по vSWR на Ericssone настраивается по уровню 1 и 2 класса, вроде 1.8 и 2.2 у ericsson стоять должно. По нормам операторов, вроде КСВ на тракте в GSM и DCS 1.3 нормировали для приемки станций.

По эриксоновской документации КВС 1.5 является пором для приемки. Некоторые операторы ставят более жесткие значения в 1.4 или 1.3
storozh07
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.05.2009
Сообщения: 13
Откуда: МТС
Телефон: -
Оператор: МТС, БиЛайн, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 02.06.2014 9:16    Заголовок сообщения: VSWR

orcinus_orca писал(а):
Perun писал(а):
Так авария по vSWR на Ericssone настраивается по уровню 1 и 2 класса, вроде 1.8 и 2.2 у ericsson стоять должно. По нормам операторов, вроде КСВ на тракте в GSM и DCS 1.3 нормировали для приемки станций.

По эриксоновской документации КВС 1.5 является пором для приемки. Некоторые операторы ставят более жесткие значения в 1.4 или 1.3


Вот то-то и оно!!! Но если у Ericsson и производителя антенн порог Аварий по VSWR в 1.5 откуда берутся такие требования у Операторов?

Никто не знает что за...T2 to T10: <1.3 Typ???

Уж больно достал ЭТОТ вопрос... Idea
_________________
С Уважением.
CUS
Опытный нетмониторщик


Зарегистрирован: 11.06.2009
Сообщения: 101
Откуда: СПБ <-> Минск
Телефон: NOKIA 5800 (CellTrack+FTD)
Оператор: МегаФон, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 02.06.2014 9:39    Заголовок сообщения: Re: VSWR

storozh07 писал(а):
orcinus_orca писал(а):
Perun писал(а):
Так авария по vSWR на Ericssone настраивается по уровню 1 и 2 класса, вроде 1.8 и 2.2 у ericsson стоять должно. По нормам операторов, вроде КСВ на тракте в GSM и DCS 1.3 нормировали для приемки станций.

По эриксоновской документации КВС 1.5 является пором для приемки. Некоторые операторы ставят более жесткие значения в 1.4 или 1.3


Вот то-то и оно!!! Но если у Ericsson и производителя антенн порог Аварий по VSWR в 1.5 откуда берутся такие требования у Операторов?

Никто не знает что за...T2 to T10: <1.3 Typ???

Уж больно достал ЭТОТ вопрос... Idea


Скорее всего это обозначает, что при изменении электрического тилта от 2 до 10 градусов КСВ не превысит 1,3 от типового значения
storozh07
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 29.05.2009
Сообщения: 13
Откуда: МТС
Телефон: -
Оператор: МТС, БиЛайн, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 04.06.2014 11:26    Заголовок сообщения: Re: VSWR

CUS писал(а):
storozh07 писал(а):
orcinus_orca писал(а):
Perun писал(а):
Так авария по vSWR на Ericssone настраивается по уровню 1 и 2 класса, вроде 1.8 и 2.2 у ericsson стоять должно. По нормам операторов, вроде КСВ на тракте в GSM и DCS 1.3 нормировали для приемки станций.

По эриксоновской документации КВС 1.5 является пором для приемки. Некоторые операторы ставят более жесткие значения в 1.4 или 1.3


Вот то-то и оно!!! Но если у Ericsson и производителя антенн порог Аварий по VSWR в 1.5 откуда берутся такие требования у Операторов?

Никто не знает что за...T2 to T10: <1.3 Typ???

Уж больно достал ЭТОТ вопрос... Idea


Скорее всего это обозначает, что при изменении электрического тилта от 2 до 10 градусов КСВ не превысит 1,3 от типового значения


Т. е. получается производитель антенн "ручается", что при установке электрического угла наклона от 2-ух до 10-ти градусов показания VSWR могут вырасти до < 2.8?
_________________
С Уважением.
DaLi
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 20.10.2009
Сообщения: 8

Телефон: 5140i
Оператор: и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс, 29.06.2014 18:31    Заголовок сообщения:

Typically - обычно. Не заморачивайся. Smile
_________________
В разработке
Показать сообщения:   
Список форумов -> GSM - планирование и оптимизация Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 


Powered by phpBB © phpBB Group
Русская поддержка phpBB