Коллеги, добрый день!
Возникла проблема с правильным включением симметрии.

Есть smartpack и одна группа аккумов состоящих из 4шт., присутсвтует BattaryMon1 c двумя проводками симметрии.

По инструкции для определение симметрии " Метод среднего измерения требует наличия 2 проводов симметрии на группу батареи"

Включаю как в мануале на первом аккумуляторе на "-", второй провод симметрии на третьем аккумуляторе на "+"
В настройках на вкладке обзор аварий настраиваю симетрию и на присваеваю 5 группу аварий.

Когда включаю симметрию в настройках BattaryMon1 у меня на двух провдках разница в напряжение 13.09DVolt, а измеренное напряжение 0 и горит авария по симметрии, что не так делаю?
Подскажите, где можно почитать или если есть конфиг рабочий поделитесь. Эксплуатация ВК не принимает объекты по причине не настроенное симметрии, у кого не спрашиваю никто не говорит, как надо настроить. У энергетика спрашиваю говорит, тот файл который он готовил уже не актуален, на все мои вопросы отвечает разбирайтесь.
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 452


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 03.10.2014 5:18    Заголовок сообщения:

-48 Вольт?, вроде бы должно быть 1.1 на центр, 1.2 на -48
ЮрийС
Опытный нетмониторщик


Зарегистрирован: 06.08.2007
Сообщения: 117



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 03.10.2014 13:45    Заголовок сообщения:

В зависимости от количества АКБ используется три метода измерения симметрии:
- для 1 полки АКБ – поблочный метод измерения
- для 2 полок АКБ – метод двойного измерения в средней точке
- для 3 полок АКБ – метод измерения в средней точке

То есть, тебе нужно изготовить еще два провода симметрии и провести подключение. По необходимости инструкцию вышлю на mail.
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 452


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс, 05.10.2014 14:05    Заголовок сообщения:

Не совсем так.Можно использовать и среднюю точку только. Зависит от того, что в самом flatpackе прописано. Например в flatpackовских же шкафах используется измерение в средней точке для 2 или одной полки АКБ
p245
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 04.03.2009
Сообщения: 16



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 06.10.2014 8:29    Заголовок сообщения:

Коллеги, спасибо за помощь, ну а как будет правильней? Что бы Эксплуотация потом не выставила замечания, что источник настроен не верно?
Если не трудно скиньте конфиг с описанием по настройки симметрии почта p245 собака mail.ru
Nail1990
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2013
Сообщения: 22


Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 05.12.2014 14:38    Заголовок сообщения:

Всем привет!!! Подскажите пожалуйста что это за симметрия и для чего она нужна? может мануалы есть какие?