Форум проекта по исследованию сетей сотовой связи NETMONITOR.RU
Ремонт выпрямителей

 
Список форумов -> Площадки базовых станций - Аппаратные, АМС, АФУ, Электроснабжение, Кондиционирование
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Nail1990
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2013
Сообщения: 22


Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт, 16.12.2014 9:42    Заголовок сообщения: Ремонт выпрямителей

Всем , привет!!! Подскажите как найти фирмы по ремонту выпрямительных блоков ЭПУ? Кто куда отправляет их?
ЮрийС
Опытный нетмониторщик


Зарегистрирован: 06.08.2007
Сообщения: 117



Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт, 16.01.2015 14:50    Заголовок сообщения: Re: Ремонт выпрямителей

Nail1990 писал(а):
Всем , привет!!! Подскажите как найти фирмы по ремонту выпрямительных блоков ЭПУ? Кто куда отправляет их?


Контактов производителя оборудования нет? Обычно по ремонту и гарантийному ремонту операторы взаимодействуют с ними. Если нужна альтернатива, то напиши названия ЭПУ в ЛС, может помогу.
Nail1990
Начинающий нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2013
Сообщения: 22


Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 19.01.2015 14:14    Заголовок сообщения:

а уже не надо, теперь это головная боль оператора купившего нас
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.07.2010
Сообщения: 467

Телефон: 3310 N78 Samsung J3-2016
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн, 19.01.2015 21:26    Заголовок сообщения:

Very Happy эх какой зоопарк оборудования будет теперь! Ещё более суровый чем раньше...
P.S. Юрьев-Польский завод Промсвязь рулит со своими УЭПСами а остальное постгарантийное железо как-то отправлялось в какие-то фирмочки умельцев, правда некоторое количество возвращалось с наклейками "Неремонтоприг.", зато как патриотично, что в наши времена очень весомый +
А блоки питания очень бы пригодились, учитывая что существующие загружены под завязку, прям глянешь на амперметры и воображение рисует картину, как масса БС в самой беспредельной конфигурации (GSM-900 4*4*4, GSM-1800 8*6*6, UMTS-2100 3*5МГц, LTE 800/1800/2600 - 5/20/10 МГц) безжалостно и кровожадно с чавканьем поглощают киловатты электроэнергии (ресурсы Родины!) и мегагерцы спектра, и всё это ради того, чтоб девчонки с айфонами и айпадами, одна половина из которых сидит скучает за кассами бутиков, другая половина бесцельно слоняется по этим же бутикам в торговых центрах, которые были когда-то промышленными предприятиями, часами болтали ни о чём, сутками тупили вконтакте, а потом сдавали экзамены через гарнитуру либо ещё как, причём делали это почти нахаляву:
http://www.bashkortostan.mts.ru/news/2015-01-19-4251867/
но мало, мало загранице мест, где можно толкать своё барахло, очередной завод может стать ТЦ:
http://mkset.ru/news/chronograph/23310/
И слава тем предприятиям, которые берутся ремонтировать забугорное барахло, честь и хвала руководителям, заказывающим отечественные стойки питания (хотя компоненты...), может хоть санкции встряхнут талантов...
nostromo
Опытный нетмониторщик


Зарегистрирован: 24.10.2008
Сообщения: 180

Телефон: n6310i
Оператор: МТС, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 21.01.2015 11:51    Заголовок сообщения:

MegaVolt4034098 писал(а):
:безжалостно и кровожадно с чавканьем поглощают киловатты электроэнергии


Ставьте LightRadio, там с потреблением, вроде, получше.
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.07.2010
Сообщения: 467

Телефон: 3310 N78 Samsung J3-2016
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб, 24.01.2015 22:54    Заголовок сообщения:

nostromo писал(а):
MegaVolt4034098 писал(а):
:безжалостно и кровожадно с чавканьем поглощают киловатты электроэнергии


Ставьте LightRadio, там с потреблением, вроде, получше.

Это ж алкатель вроде, а если вся сеть эриксон, кому это надо Razz Нашлись зато другие умные экономисты, которые предложили отключать "лишние" блоки питания (даже не просто предложили, а спустили план выполнения), якобы с целью ограничения потребления энергии на холостой ход, например станция потребляет 60А, оставляем 3 модуля по 35А (на работу+заряд), если ток станции 100А, то 4 модуля, а всё что меньше 50А (мало таких станций осталось даже на селе в связи с поголовным расширением баз) там типа хватит и 2 модуля, мало того что при этом нарушалось симметрирование нагрузки на источник питания (трансформатор), для сети то некритично, а вот при работе станции от ДГУ снижался КПД и увеличивался расход топлива, плюс увеличивались потери в нулевом проводе, увеличивалось время заряда, которое в идеальном режиме (чуть ниже чем рекомендованном производителем батарей - InitialCurrent) ставится 20% от ёмкости, но модули не могли его обеспечить, работали практически при максимальной нагрузке, в результате быстро выходили из строя при отказе кондиционеров, забивании пылью, мухами, а также станция становилась уязвима к повторяющимся за день отключениям питания, нестабильности или глубокому снижению входного напряжения, пропадании фаз и т.д., в итоге годовой экономический эффект на электричестве был наверняка многократно переплюнут расходами на замену и починку модулей, а также вынужденным снижением ёмкости станции до замены прогоревших модулей.
Sila2
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 26.05.2008
Сообщения: 2001
Откуда: планета Земля
Телефон: N95 8GB, С7
Оператор: МегаФон, МТС, БиЛайн, Теле2, и др.

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 29.01.2015 2:22    Заголовок сообщения:

И говорит ему Балда с укоризной - не гонялся б ты, Поп, за дешевизной (с)
Perun
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.09.2006
Сообщения: 452


Оператор: МегаФон, МТС, Теле2

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср, 18.02.2015 21:16    Заголовок сообщения:

MegaVolt4034098 писал(а):
nostromo писал(а):
MegaVolt4034098 писал(а):
:безжалостно и кровожадно с чавканьем поглощают киловатты электроэнергии


Ставьте LightRadio, там с потреблением, вроде, получше.

Это ж алкатель вроде, а если вся сеть эриксон, кому это надо Razz Нашлись зато другие умные экономисты, которые предложили отключать "лишние" блоки питания (даже не просто предложили, а спустили план выполнения), якобы с целью ограничения потребления энергии на холостой ход, например станция потребляет 60А, оставляем 3 модуля по 35А (на работу+заряд), если ток станции 100А, то 4 модуля, а всё что меньше 50А (мало таких станций осталось даже на селе в связи с поголовным расширением баз) там типа хватит и 2 модуля, мало того что при этом нарушалось симметрирование нагрузки на источник питания (трансформатор), для сети то некритично, а вот при работе станции от ДГУ снижался КПД и увеличивался расход топлива, плюс увеличивались потери в нулевом проводе, увеличивалось время заряда, которое в идеальном режиме (чуть ниже чем рекомендованном производителем батарей - InitialCurrent) ставится 20% от ёмкости, но модули не могли его обеспечить, работали практически при максимальной нагрузке, в результате быстро выходили из строя при отказе кондиционеров, забивании пылью, мухами, а также станция становилась уязвима к повторяющимся за день отключениям питания, нестабильности или глубокому снижению входного напряжения, пропадании фаз и т.д., в итоге годовой экономический эффект на электричестве был наверняка многократно переплюнут расходами на замену и починку модулей, а также вынужденным снижением ёмкости станции до замены прогоревших модулей.

Так и flatpack и delta и emersson могут сами отключать выпрямители при малых нагрузках. Эта фича существует уже лет 8.
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик


Зарегистрирован: 17.07.2010
Сообщения: 467

Телефон: 3310 N78 Samsung J3-2016
Оператор: МТС

Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт, 19.02.2015 11:33    Заголовок сообщения:

Снимали с BBS (точнее просто давноооо отключали лишние PSU так как не нашли иного способа ограничения тока заряда), а вот уже недавно PowerOne и УЭПС, а всяких flatpack и delta и emersson на сети единицы
Показать сообщения:   
Список форумов -> Площадки базовых станций Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1

 


Powered by phpBB © phpBB Group
Русская поддержка phpBB