Климат контроль в сайтеАппаратные, АМС, АФУ, электроснабжение, кондиционирование

Ответить
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Климат контроль в сайте

Сообщение Крендель »

в основном используются 2 сплит кондиционера и бытовой маслянный радиатор со встроенным термостатом у которого шкала регулятора температуры измеряется попугаями(или температурой на марсе). При обслуживании БС инженера иногда добавляют тепла чтобы комфортно было им работать. потом забывают или неправильно возвращают.
Также бывают случаи когда радиатор с кондиционерами работают одновременно (не часто, конечно, но бывает).

Какую автоматику вы установили(или хотели бы установить) в сайте и как она вам помогла?
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Какую бы автоматику не использовали, базовики и монтажники все равно будут перестраивать ее под нужные себе параметры. А так комплекты 2 кондиционера+ обогреватель на термодатчик посаженный, - схема десятилетиями отработанная. Более сложные системы. - больше выездов по неисправностям самих этих систем.
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Точно так.
Обогреватель через термореле, датчик реле поближе к аккумуляторам...
Но всё это уже не модно.
Термошкафы аутдор и никаких сплитов...
Крендель
Начинающий нетмониторщик
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Чт, 12-02-2004, 21:14
Откуда: Татарстан

Сообщение Крендель »

То есть оба кондиционера параллельно молотят воздух, а радиатор посажен на внешнее термореле?

У нас инженера высказывали желание поставить некий девайс который бы чередовал включение кондиционеров для увеличения моторесурсов
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Зачем в параллель? УРК устройство ротации кондиционеров используется. Если один не справляется, включаются оба.
Только перегрев теперь редкость... практически всё, выделяюшее тепло, уехало к антеннам.

Радиатор, да, на термореле. При температуре выше + 12 радиатор не включится.
Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Sila2
Известный нетмониторщик
Сообщения: 2001
Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
Откуда: планета Земля
Нетмонитор: N95 8GB, С7

Сообщение Sila2 »

Моторесурсы с УРК не увеличиваются - равномерно используются
Аватара пользователя
MegaVolt4034098
Известный нетмониторщик
Сообщения: 667
Зарегистрирован: Сб, 17-07-2010, 18:47
Нетмонитор: 3310 N78 Samsung J3-2016

Сообщение MegaVolt4034098 »

Автоматика проста и надёжная - два термодатчика PolarBear один включает печку если похолодало, другой вентилятор, если кондиционеры отказали и стало жарко. Добавил бы ещё низковольтный вентилятор либо конвертер 48-220 для вытяжки так как при продолжительных перерывах в питании крупных станций помещение перегревается и несмотря на большую ёмкость АКБ станции приходится выключать чтоб не перегрелись MBH и DWDM
Perun
Известный нетмониторщик
Сообщения: 494
Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24

Сообщение Perun »

Ну нету уже смысла огороды городить. Все энергопотребляющее к антеннам уезжает. Fiderless, блин. А с климат-шкафами встает сейчас другая проблема, - мерзнут, сволочи. Не хватает штатного обогревателя. Ну а продолжительные перерывы у крупных станций, так там дизеля ставить нужно, по хорошему. УРК именно для увеличения реурса кондеев, уменьшается коэффициент использования. Вообще второй кондей, обычно это скорее резервирование, так и 1 справляется, если не совсем здоровая станция.
Ответить