smartpack (Eltek)
Добавлено: Чт, 02-10-2014, 22:22
Коллеги, добрый день!
Возникла проблема с правильным включением симметрии.
Есть smartpack и одна группа аккумов состоящих из 4шт., присутсвтует BattaryMon1 c двумя проводками симметрии.
По инструкции для определение симметрии " Метод среднего измерения требует наличия 2 проводов симметрии на группу батареи"
Включаю как в мануале на первом аккумуляторе на "-", второй провод симметрии на третьем аккумуляторе на "+"
В настройках на вкладке обзор аварий настраиваю симетрию и на присваеваю 5 группу аварий.
Когда включаю симметрию в настройках BattaryMon1 у меня на двух провдках разница в напряжение 13.09DVolt, а измеренное напряжение 0 и горит авария по симметрии, что не так делаю?
Подскажите, где можно почитать или если есть конфиг рабочий поделитесь. Эксплуатация ВК не принимает объекты по причине не настроенное симметрии, у кого не спрашиваю никто не говорит, как надо настроить. У энергетика спрашиваю говорит, тот файл который он готовил уже не актуален, на все мои вопросы отвечает разбирайтесь.
Возникла проблема с правильным включением симметрии.
Есть smartpack и одна группа аккумов состоящих из 4шт., присутсвтует BattaryMon1 c двумя проводками симметрии.
По инструкции для определение симметрии " Метод среднего измерения требует наличия 2 проводов симметрии на группу батареи"
Включаю как в мануале на первом аккумуляторе на "-", второй провод симметрии на третьем аккумуляторе на "+"
В настройках на вкладке обзор аварий настраиваю симетрию и на присваеваю 5 группу аварий.
Когда включаю симметрию в настройках BattaryMon1 у меня на двух провдках разница в напряжение 13.09DVolt, а измеренное напряжение 0 и горит авария по симметрии, что не так делаю?
Подскажите, где можно почитать или если есть конфиг рабочий поделитесь. Эксплуатация ВК не принимает объекты по причине не настроенное симметрии, у кого не спрашиваю никто не говорит, как надо настроить. У энергетика спрашиваю говорит, тот файл который он готовил уже не актуален, на все мои вопросы отвечает разбирайтесь.