MegaVolt4034098
Встречается на RBS 6601 Ericsson, при этом сектор зелёненький, но трафик не собирает, пишет Resourse unavailable, это интересно сдохло RRU (RRUS 11 B20) или проблема закралась в фильтрах 800+900, может кто встречался?
Добавлено: Пт, 20-02-2015, 01:06
Perun
А джампера проверяли? Подобного класса аварии на UMTS встречались, когда джамперы плохо прикручены или неприкручены были, типа no carier signal recieved было, может что-то подобное для LTE это. Вышлите в личку скриншот с Element managerа.
Добавлено: Сб, 07-03-2015, 18:55
MegaVolt4034098
Да с джамперами всё в порядке, т.к. GSM-900 на том же тракте работает отлично, VSWR=1.21, единственная проблема может быть в комбинере 900+800, но пока заменить его нечем и руки никак не дойдут до той базы, есть в тракте ещё одна деталь - УАФП (устройство амплитудно-фазового преобразования), служит для излучения вертикально поляризованного сигнала кроссовыми антеннами (добились-таки некоторые службы своими обременениями - LTE-800 почти не строится больше...
), деталь имеет два входа и два выхода, стоит между комбинером 800+900 и антенной, антенна само собой широкополосная, будем пробовать менять всё по мере прихода зипа, методом исключения так сказать.
Добавлено: Вс, 22-03-2015, 20:02
MegaVolt4034098
Ошибка вылезала вот из-за этой фигни, как и предполалагось
Ещё интересно, что за варианты DC Configuration? Какой прок от этих параметров?
Добавлено: Ср, 25-03-2015, 01:08
Sila2
Dual-Carrier, может быть, загуглить?
Добавлено: Вс, 29-03-2015, 19:14
MegaVolt4034098
А может и Direct Current - пропускание постоянного тока, только не знаю зачем оно может быть нужно - разве что когда база сама находится внизу, на антенны идут фидеры, и перед самой антенной висят блоки ASC, которые служат для управления RET, ASC питаются постоянным током по фидерам, однако в данном случае RET нету и база RR-шная...