Запуск новых БС — Аппаратные, АМС, АФУ, электроснабжение, кондиционирование
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт, 24-06-2008, 19:04
- Нетмонитор: N73
Запуск новых БС
Перед запуском новых БС (пуско-наладочные работы), а то и после запуска БС встречаешься с перепуткой фидеров или оптических патчкордов (к RRU), подключенных к секторным антеннам. Подскажите! Может кто-нибудь знает простые методы предупреждения данной проблемы на месте перед запуском? Самый трудоемкий способ - это конечно отследить тракт от БС до антенн визуально (руками). Может можно с помощью разного оборудования выявить данную ошибку?
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: Пт, 18-11-2005, 09:49
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
Ничего нет проще, если знаешь куда какой сектор должен у тебя светить.
Встал напротив любого, посмотрел - на каком стоишь..... поехал в зону другого - посмотрел куда ХО
И так - два раза, если есть спейс или кросс дивёрсити
Понятно, проверям поочерёдно, отключив предварительно дивёрсити фидера
Не забываем, при дивёрсити Тх только в одном из фидеров сектора
Встал напротив любого, посмотрел - на каком стоишь..... поехал в зону другого - посмотрел куда ХО
И так - два раза, если есть спейс или кросс дивёрсити
Понятно, проверям поочерёдно, отключив предварительно дивёрсити фидера
Не забываем, при дивёрсити Тх только в одном из фидеров сектора
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
Подробная методика с фидерными станциями: отключили все джампы в БС кроме одного, смотрим netmonitoroм какой передатчик и куда излучает. Дальше последовательно по всем сеторам.Для оптики просто все RRU кроме одной выключаем, смотрим что пропало/обходим станцию с нетмонитором, по уровню сигнала определяем что светит. Вроде с Ericssonom дело имеют, там в конфигурации 2/2/2 combined второе плечо излучать не будет.В 4/4/4 combined и 2/2/2 uncombined оба плеча излучают. Перед запуском решать проблему сложно.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
Ну это-то очевидно, просто не допускать кроссконнектов. Ну а если попутали, то тогда после запуска проверять нужно.Sila2 писал(а):Ничего сложного, если у подрядчика руки из правильного места и голова на плечах.
Тупо, ещё на земле, маркируются фидеры или оптические пачкорды, потом уже поднимаются наверх и подключаются вверху и внизу туда, куда нужно.
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: Вт, 02-09-2008, 13:17
C RRUN Eric2111 поступаю так: после заливки IDB нужной конфигурации смотрю индикацию на каждом RRU. Если горит постоянно local и rf off хотя программно блок переведен в remote, то значит перепутан прием с передачей в патчкорде (китайские друзья частенько путают бирки на концах патчкордов). Меняем обычно внизу на MU ибо там по-удобнее будет)). Если сразу не помогает, то меняем на том порту внизу,от которого начинает оживать верхний блок. Так можно найти и сектор и правильность включения в радиоблоке. Ну, а дальше тот, кто этим занимается, уже понял. Вот только если к радиоблоку с маху не подберешься, тогда конечно лучше после запуска с нетмонитором побродить вокруг ))
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Пт, 20-02-2009, 09:12
- Откуда: VL-25RUS
один сидит в базухе, второй ползет на вышку к RRU. созваниваются. тот, который в базухе- выдергивает оптику, например первого сектора. тот,который на вышке в это время смотрит чтобы аларм замигал именно на RRU первого сектора. также второй сектор. третий не обязательно, но можно для самоконтроля. самый верный способ. ошибка исключена
- shtandart
- Нетмониторщик
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: Вт, 25-08-2009, 01:34
- Откуда: стан
- Нетмонитор: nokia e 71
Re: Запуск новых БС
монтажники далеко не все, дружат с компасом и адекватно размечают фидера - перед запуском рекомендую 1 - наверх, 2 - после окна, 3 - на бтс!
и проверить все конкретно!
а иначе , статистику испортишь оператору- по голове не погладят!!
и проверить все конкретно!
а иначе , статистику испортишь оператору- по голове не погладят!!
мы хороших инициатив никогда не супротив
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Вт, 24-06-2008, 19:04
- Нетмонитор: N73
Про руки подрядчиков верно подмечено!)))Sila2 писал(а):Ничего сложного, если у подрядчика руки из правильного места и голова на плечах.
Тупо, ещё на земле, маркируются фидеры или оптические пачкорды, потом уже поднимаются наверх и подключаются вверху и внизу туда, куда нужно.
Кто-нибудь знает из чего можно сделать петлю на оптический патчкорд?
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 494
- Зарегистрирован: Вс, 17-09-2006, 00:24
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
Петли это баловство.
Нужно иметь оптический тестер, например ОМК - 5
Волокно может быть правильно подключено, но при этом заломанным и помутневшим при монтаже или в процессе эксплуатации.
Проверить затухание в ОВ - не грех
http://www.wircom.com.ua/?d_id=227&var=1&lang=1
Полезен не только при монтаже и запуске БС, но и вообще для ВОЛС.
Нужно иметь оптический тестер, например ОМК - 5
Волокно может быть правильно подключено, но при этом заломанным и помутневшим при монтаже или в процессе эксплуатации.
Проверить затухание в ОВ - не грех
http://www.wircom.com.ua/?d_id=227&var=1&lang=1
Полезен не только при монтаже и запуске БС, но и вообще для ВОЛС.