Страница 1 из 1

Аварийное освещение в сайтах

Добавлено: Пн, 30-03-2015, 17:48
Крендель
В татарстане операторы используют обычные светильники но с лампами на 36 В.
36 вольт берут с автомата ИБП48В где присутствует до 54В. Естественно лампы часто горят.

Форумчание, как у вас с аварийным освещением дела обстоят?

Добавлено: Пн, 30-03-2015, 20:51
Perun
Обычно. Ставятся 2 светильника последовательно и будет Вам счастье от 48 вольт. И все служит долго

Добавлено: Пн, 30-03-2015, 21:14
Крендель
Как вариант годится, только еще один светильник надо приобретать.
А в Рабочей документации на БС тоже указано 2 последовательных светильника с лампами на 36В ?

Добавлено: Вт, 31-03-2015, 23:08
Perun
Нет, указано 2 последовательных светильника с лампами на 24 вольта, но лампы на 36 вольт купить много проще, поэтому их спокойно устанавливают. К тому же недонапряжение ресурс увеличивает :D. Во всяком случае гораздо более грамотное решение, чем лампу на 36 вольт от 48 запитывать. Если Вы не подрядчик а эксплуатация ОПСОСа, то установка лишнего плафона окупается на количестве смененных лампочек.

Добавлено: Вт, 31-03-2015, 23:13
Perun
Да, в рамках стоимости постройки сайта стоимость дополнительного плафона и 2 метров Нума просто пренебрежительно мала.

Добавлено: Ср, 01-04-2015, 00:08
Крендель
Немогу не согласиться

Добавлено: Ср, 01-04-2015, 21:10
MegaVolt4034098
Зачастую его вообще нет, а существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие рабочее и аварийное освещение в БС? Также абсолютно неудобно тащить и менять длинные лампочки во всякие скворечники на крыше, так и хочется повесить простой патрон Ильича

Добавлено: Ср, 01-04-2015, 23:34
Perun
MegaVolt4034098 писал(а):Зачастую его вообще нет, а существуют ли какие-либо нормы, регламентирующие рабочее и аварийное освещение в БС? Также абсолютно неудобно тащить и менять длинные лампочки во всякие скворечники на крыше, так и хочется повесить простой патрон Ильича
Рабочее, так вот хотя бы вот это http://brgp.ru/FAQ/normy-osveshchenosti/, помещения распределительных устройств. Аварийное освещение вообще не обязательно.

Добавлено: Чт, 02-04-2015, 02:04
Крендель
Кстати интересно, апочему сложилась такая практика использовать рабочее освещение от 220В? ИБП ведь всегда работает. Логичнее рабочее делать от ИБП -54В

Добавлено: Чт, 02-04-2015, 08:15
Perun
Да потому, что контейнер, выгородка это со строительной точки зрения прежде всего здание или комната с электрощитом. Оборудования там может и не быть (блок-контейнеры вообще штампуют не для операторов сотовой связи, а вообще)