Ericsson RBS2206: Потребление тока при залоченной базе
Уважаемые эксплуататоры Ericsson 2206! Подскажите, пожалуйста, какой ток должна потреблять база, в случае ее выключения дистанционно с контроллера? У нас это порядка 7А. Можно ли уменьшить и как? Например в Alkatel 9100 это порядка 1А.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Пт, 06-02-2009, 17:29
- Откуда: Н.Новгород
- Нетмонитор: 6630
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Пн, 17-10-2005, 22:33
- Нетмонитор: TEMS T610
- Контактная информация:
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Пт, 06-02-2009, 17:29
- Откуда: Н.Новгород
- Нетмонитор: 6630
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
- Алексей Березин
- Администратор
- Сообщения: 5530
- Зарегистрирован: Вс, 25-01-2004, 05:22
- Откуда: Санкт-Петербург
- Нетмонитор: TEMS 25, NEMO 4.91, Actix 5.5.455
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
Не подскажешь, есть ли возможность так настроить БС или написать скрипт для WinFiol, чтобы при пропадании питания станция сама лочилась.dip1966 писал(а):Это потребление по -48в. В трафике потребляет порядка 3А на один TRx. Т.е. при конфигурации 2х2х2 около 18А
Или может дашь идею как это максимально автоматизировать.
P.S. Народ. Не надо, пожалуйста, объяснять недостатки этой идеи. Не от хорошей жизни спрашиваю. ПИтания нет по 16 часов в сутки.
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн, 02-02-2009, 05:48
- Откуда: Норильск
- Нетмонитор: Samsung D780, Nokia 6230i
- Контактная информация:
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Пт, 06-02-2009, 17:29
- Откуда: Н.Новгород
- Нетмонитор: 6630
Моща обычная, +47dBm, около 50 вт. Насчет тока см. первое сообщение, т.е. примерно 7А в залоченном режиме плюс добавляется по 2А на один TRx в трафике (7+2х6=19А) Вот эти 7А как раз и мешают, т.к. есть транзитные сайты по 3 BTS и там же релейки - получается 21А BTS + 6-7A релейки - общее потребление под 30А.Sila2 писал(а):странно другое - 3А = 150 Вт на Тrх. Какую мощу закачиваете в антенны? Ватт 60? Или стояк (ксв) в фидерах?
А базы и так сами лочатся - есть оперативный инженер.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: Чт, 28-12-2006, 19:28
А смысл "лочить" базовую? Пусть работает, пока АКБ тянут, потом лягет сама. Или есть необходимость в питании для другого оборудования?orcinus_orca писал(а): Не подскажешь, есть ли возможность так настроить БС или написать скрипт для WinFiol, чтобы при пропадании питания станция сама лочилась.
Или может дашь идею как это максимально автоматизировать.
P.S. Народ. Не надо, пожалуйста, объяснять недостатки этой идеи. Не от хорошей жизни спрашиваю. ПИтания нет по 16 часов в сутки.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
Идея хорошая, но батареи не очень, поэтому их хватает на 5 часов. Питание есть только 8 часов в день (2 раза по 4 часа), т.е. батареи не успевают зарядиться даже на паловину, поэтому вместо пяти часов имеем 2-3. Вот и считай - 4+4+2+3=13 часов в день работает базовая. Так не лучше ли 11 часов доунтайма перенести на ночь, когда абонентов по минимуму.Denis Insane писал(а):А смысл "лочить" базовую? Пусть работает, пока АКБ тянут, потом лягет сама. Или есть необходимость в питании для другого оборудования?orcinus_orca писал(а): Не подскажешь, есть ли возможность так настроить БС или написать скрипт для WinFiol, чтобы при пропадании питания станция сама лочилась.
Или может дашь идею как это максимально автоматизировать.
P.S. Народ. Не надо, пожалуйста, объяснять недостатки этой идеи. Не от хорошей жизни спрашиваю. ПИтания нет по 16 часов в сутки.
Но это демагогия, а мне нужны не слова, а решения. Так что если есть у кого какие идею или предложения, которые позволили исключить человеческий фактор - буду очень признателен.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: Чт, 28-12-2006, 19:28
Не могу понять задачиorcinus_orca писал(а): Идея хорошая, но батареи не очень, поэтому их хватает на 5 часов. Питание есть только 8 часов в день (2 раза по 4 часа), т.е. батареи не успевают зарядиться даже на паловину, поэтому вместо пяти часов имеем 2-3. Вот и считай - 4+4+2+3=13 часов в день работает базовая. Так не лучше ли 11 часов доунтайма перенести на ночь, когда абонентов по минимуму.
Но это демагогия, а мне нужны не слова, а решения. Так что если есть у кого какие идею или предложения, которые позволили исключить человеческий фактор - буду очень признателен.
Если необходима работа БС в дневное время - то можно написать коомандник и настроить его выполнение по времени. Если нужно отключать базовую при пропадании электроэнергии - то тут сложнее, надо скрипт писать - а с ними у меня не очень.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
Идея простая, Зачем Вам в номинале 50 Вт в антенне?
Везде обходимся 27.
На трансмиссионное оборудование узловых БС ставим отдельное питание в усеченном исполнении со своими же АКБ.. БС ложится, трансмиссия работает.
Снижением мощности БС занимается центр мониторинга сети, вручную, по аварии по питанию.
Везде обходимся 27.
На трансмиссионное оборудование узловых БС ставим отдельное питание в усеченном исполнении со своими же АКБ.. БС ложится, трансмиссия работает.
Снижением мощности БС занимается центр мониторинга сети, вручную, по аварии по питанию.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
Моща действительно нужна по максимуму, так как застройка просто пипец.Sila2 писал(а):Идея простая, Зачем Вам в номинале 50 Вт в антенне?
Везде обходимся 27.
На трансмиссионное оборудование узловых БС ставим отдельное питание в усеченном исполнении со своими же АКБ.. БС ложится, трансмиссия работает.
Снижением мощности БС занимается центр мониторинга сети, вручную, по аварии по питанию.
На трансмиссионных узлах ставим отдельную стойку питания. Проблема в том, что питание отключают во всем райлне, соответственно 4-5 БС начинают работать от батарей и падать в случайном порядке.
С центром мониторинга проблемы, так как оборудование начало работать только пару дней наза и народ еще не обучен. К тому же очень нужно исключить человеческий фактор и все автоматизировать по максимуму.
А задача стоит простая - БС должна работать как можно дольше, хапать как можно больше трафика и перегрузки должны быть как можно меньще. Скажите фантастика на втором этаже - на Сименсе так все и работало.
Поэтому любые идеи принимаются.
Denis Insane
Как настроить по времени? Какая команда?
Скрипт сами напишем. Ты дай идею как автоматом или полуавтоматом щемить что питания нет? Нет ли в настройках како-го нибудь параметра, который бы автоматом глушил базовую если нет питания определенное время. Или какая-нибудь команда, которая показывала бы, что на БС нет питания.
Может можно завести спец аварию, которая бы больше нигде не повторялась, чтобы потом сразу находить среди списка кучи других.
В общем кидайте идеи. Очень поможите, а то у меня трафик на 30% упал.