Что это? Заземление?
Спецы, плохо я разбираюсь в БС, но всё интересно (см. подпись). Что за жёлтый провод идёт от нижнего крепления антенны?
-
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: Пн, 03-10-2005, 10:32
- Откуда: Volgograd
- Нетмонитор: Nokia 6230, Sagem OT 260
- Некто
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Ср, 09-11-2005, 13:44
- Откуда: Оттуда
- Нетмонитор: СХ65
- Лесник
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
- Откуда: Москва
- Нетмонитор: SE t610 TEMS
- Контактная информация:
Что это? Заземление?
Не угадал. В отдельных случаях можно землить кабелем.Некто писал(а):Это и правда заземление, тока выполненно оно точно не по ТЗ. На месте этого ЖЕЛТОГО (желто-зеленый медный провод) должен быть контур заземления из металлической полосы. Еще и сами фидера землятся =))
- Некто
- Начинающий нетмониторщик
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Ср, 09-11-2005, 13:44
- Откуда: Оттуда
- Нетмонитор: СХ65
- Лесник
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
- Откуда: Москва
- Нетмонитор: SE t610 TEMS
- Контактная информация:
Что это? Заземление?
Цитирую:Некто писал(а):Это в каких это случаях? ))
".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм (в крайних случаях, допускается использование медного провода сечением не менее 35 мм2 или оцинкованного троса с обязательным согласованием...."
- Женя
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 530
- Зарегистрирован: Вт, 26-07-2005, 01:13
- Откуда: из Питера
- Контактная информация:
-
- Опытный нетмониторщик
- Сообщения: 186
- Зарегистрирован: Вс, 29-08-2004, 13:29
- Откуда: Питер
Re: Что это? Заземление?
А откуда, если не секрет, цитата? СНиПы какие-то?Лесник писал(а):Цитирую: ".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм ...."
- Лесник
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 309
- Зарегистрирован: Вт, 14-09-2004, 18:18
- Откуда: Москва
- Нетмонитор: SE t610 TEMS
- Контактная информация:
Re: Что это? Заземление?
Конкретно это цитата из "Требований к строительству БС" одного из операторов, другие операторы отсылают к ПУЭ. Надо там посмотреть.Бонч-Бруевич писал(а):А откуда, если не секрет, цитата? СНиПы какие-то?Лесник писал(а):Цитирую: ".... должна быть из стальной полосы 4х40 или «катанки» диаметром не менее 12мм ...."