В моем понимании это сделат так, чтомы станция потребляла минимум электроэнергии. Поскольку я только неделю работаю с живим оборудованием - то я знаю только две команды: Block and Halt.Sila2 писал(а):Одна тонкость -
в вашем понимании залочить, что означает?
Если установить режим селлбаред, то тогда передатчики как лупили так и лупят, просто сота никого не обслуживает.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
проверь и так, и так
Снижай мощность в номинале вдвое, 50 Вт в городе никому не нужны. Баланс линков проверь. Толку лупить вниз, если вверх не проходит.
Аларм при переходе на АКБ обычно выдает стойка питания (энергетики есть? Спроси), по нему мощность ещ1 вдвое вниз.
По достижении критического разряда нагрузку стойка питания должна отрубать сама
Снижай мощность в номинале вдвое, 50 Вт в городе никому не нужны. Баланс линков проверь. Толку лупить вниз, если вверх не проходит.
Аларм при переходе на АКБ обычно выдает стойка питания (энергетики есть? Спроси), по нему мощность ещ1 вдвое вниз.
По достижении критического разряда нагрузку стойка питания должна отрубать сама
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 388
- Зарегистрирован: Чт, 28-12-2006, 19:28
Оба способа работают только при включенном WinFiol-е.orcinus_orca писал(а): Denis Insane
Как настроить по времени? Какая команда?
Скрипт сами напишем. Ты дай идею как автоматом или полуавтоматом щемить что питания нет? Нет ли в настройках како-го нибудь параметра, который бы автоматом глушил базовую если нет питания определенное время. Или какая-нибудь команда, которая показывала бы, что на БС нет питания.
Может можно завести спец аварию, которая бы больше нигде не повторялась, чтобы потом сразу находить среди списка кучи других.
В общем кидайте идеи. Очень поможите, а то у меня трафик на 30% упал.
Делаются 2 файла, 1-й - с содержанием типа rlstc:cell=test1,state=halted. Второй - rlstc:cell=test1,state=active. Могут возникнуть вопросы, если будете гасить уже выключенную БС или включать уже включенную - там надо будет поставить ключик на игнорирование ошибок.
1) По времени настраивается шедулер (в меню не нашел, есть иконка типа желтого листка с часиками на панели инструментов)
Открываешь, правой кнопкой в появившемся окошке жмешь, появляется меню, выбираешь "Add Job", и там настраивается - в каком канале, какой файл, во сколько/как часто выполнять и т.п.
Настраивается 2 задания - одно на включение БС по времени, 2-е - на выключение.
2) Настраивается мониторинг: Меню Run -> Monitoring -> New Event
Выбирается канал, Event Type - и что дальше делать - не знаю, вроде ничего полностью не подходит, надо экспериментировать. Сложность в том, что надо еще как-то отличить появление аварии (Alarm) и уход аварии (Alarm ceasing), и посмотреть в тексте аварии названии аварии (специально заведенную аварию, что-бы не проверять еще и текст аварии).
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
Народ. На сколько корректны такие измерения (меряли энергопотребление двух RBS2216)ю
Total current provided by Rectifier when everything is ON = 50A. Then 1800 BTS put to halt, current decrease from 50A to 35A, so approximately 15A is saved.
Then 1800 BTS switched off completely. Current reduced to from 50A to 27A, So approximately 23A saved. Which can proov that Approx power consumption of the BTS is =54*23 = 1.24kW, This can be a approximate value as accuracy of display should also be considered.
Можно ли верить ректифаеру или лучше взять прибор и померять ток в проводе?
Total current provided by Rectifier when everything is ON = 50A. Then 1800 BTS put to halt, current decrease from 50A to 35A, so approximately 15A is saved.
Then 1800 BTS switched off completely. Current reduced to from 50A to 27A, So approximately 23A saved. Which can proov that Approx power consumption of the BTS is =54*23 = 1.24kW, This can be a approximate value as accuracy of display should also be considered.
Можно ли верить ректифаеру или лучше взять прибор и померять ток в проводе?
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 2001
- Зарегистрирован: Пн, 26-05-2008, 23:17
- Откуда: планета Земля
- Нетмонитор: N95 8GB, С7
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: Пн, 17-10-2005, 22:33
- Нетмонитор: TEMS T610
- Контактная информация:
А на стойках питания у вас есть возможность отключения неприоритетной нагрузки по напряжению ? А то как вариант устанавливается отключение БС при 48-46В а всей стойки при 43-42В и человеческий фактор идёт лёсом....orcinus_orca писал(а):Идея хорошая, но батареи не очень, поэтому их хватает на 5 часов. Питание есть только 8 часов в день (2 раза по 4 часа), т.е. батареи не успевают зарядиться даже на паловину, поэтому вместо пяти часов имеем 2-3. Вот и считай - 4+4+2+3=13 часов в день работает базовая. Так не лучше ли 11 часов доунтайма перенести на ночь, когда абонентов по минимуму.Denis Insane писал(а):А смысл "лочить" базовую? Пусть работает, пока АКБ тянут, потом лягет сама. Или есть необходимость в питании для другого оборудования?orcinus_orca писал(а): Не подскажешь, есть ли возможность так настроить БС или написать скрипт для WinFiol, чтобы при пропадании питания станция сама лочилась.
Или может дашь идею как это максимально автоматизировать.
P.S. Народ. Не надо, пожалуйста, объяснять недостатки этой идеи. Не от хорошей жизни спрашиваю. ПИтания нет по 16 часов в сутки.
Но это демагогия, а мне нужны не слова, а решения. Так что если есть у кого какие идею или предложения, которые позволили исключить человеческий фактор - буду очень признателен.
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: Сб, 22-07-2006, 11:29
- Откуда: Екатеринбург
- Нетмонитор: SE T290,N82, Е72
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 842
- Зарегистрирован: Сб, 28-10-2006, 20:19
- Откуда: Украина
- Нетмонитор: SE K800i
Золотые слова!Sila2 писал(а):Снижай мощность в номинале вдвое, 50 Вт в городе никому не нужны. Баланс линков проверь. Толку лупить вниз, если вверх не проходит.
Да кому они нужны?! Команда лупить по максимуму дана маркетингом. Технари, промолчав, потеряли авторитет, лицо и право голоса. Пусть теперь числятся придатком ком. дирекции.
При такой разрухе - лучше потерять покрытие, чем "лежать" пол-суток.
Я живу не для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям.
-
- Нетмониторщик
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: Вт, 03-03-2009, 09:28
- Нетмонитор: SE 790i
-
- Известный нетмониторщик
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: Вс, 29-06-2008, 11:36
Мы меряли потребление двух базовых 2216 на живом трафике (загрузку базовой не оценивали). При халтировании всех DRU одной из базовыз - потребление упало на 15A (ревально наверное больше, так как трафик из 1800 мигрировал в 900). Но нас теоретические значения интересуют меньше, поэтому лочение передатчиков одной из базовых позволило сократить общее электропотребление где-то на 30%.BestDocent писал(а):Проверено практикой - в рабочем режиме при загрузке 90% (4/4/4) станция потребляет порядка 50А (наличие трафика не влияет на потребление), после того как захалтили детеры (нет излучения) стабильное потребление 16А. Вот вам и способ поднять ток заряда в период снижения трафика.